Initialisation simulations

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Martin41
Novice
Messages : 1
Inscription : 24 mars 2011 11:09

Initialisation simulations

Message par Martin41 » 24 mars 2011 11:27

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un bâtiment destiné à être BEPOS, avec de gros apports solaires, et donc supposé avoir très peu de chauffage en hiver. Au hasard de mes simulations, j'ai pu remarquer qu'à la date de départ de ma simulation, il y a un gros appel de chauffage (par exemple 70kW de puissance dans une pièce de 180m² pendant plusieurs heures, qui représente finalement une grande partie de toute la consommation du bâtiment sur l'année). J'ai l'impression que tout ce passe comme si à l'état initial le bâtiment se trouvait à une température de 0°C, et que du coup l'appel de chauffage initial sert à amener le bâtiment à sa température de consigne. J'ai même essayé en démarrant la simulation au mois d'août, et le résultat est le même (un gros appel de chauffage, en plein été, pour "chauffer" le bâtiment). Étant donné les faibles consommations présumées du bâtiment sur ce poste, cette erreur fausse tous mes résultats. Comment régler le problème ?

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Initialisation simulations

Message par Régis » 24 mars 2011 12:03

Bonjour,

En début de simulation le bâtiment est considéré comme étant à la même température que la température extérieure.
En commençant la simulation au mois d'aout, vous devriez donc vous affranchir du gros appel de puissance en début de simulation destiné à mettre le bâtiment à la température de consigne.
Attention tout de même à bien choisir le 1er jour de la simulation pour que la température extérieure à 1h du matin soit proche de la température de consigne.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Initialisation simulations

Message par Renaud » 29 mars 2011 16:22

Attention, les zones non chauffées sont initialisées à la température extérieure, mais les zones chauffées sont initialisées à la température de consigne.
Le mieux étant de commencer à mi-saison vers septembre au moment où il n'y a ni climatisation, ni chauffage.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues