Bonjour,
J'effectue actuellement l'étude thermique d'un bâtiment de logements collectifs construit entre 1975 et 1980.
62 appartements sont répartis sur 9 niveaux pour un total de 4375 m² de locaux chauffés.
Les résultats donnent des besoins de chauffage qui me semblent faibles par rapport au type de construction étudié : 85 kWh/m².an. (des études règlementaires de type Climawin sur des logements collectifs du même type présentent des besoins de chauffage environ deux fois supérieurs)
Hypothèses et scénarios :
- Les parois déperditives sont en béton plein de 24cm d'épaisseur avec une isolation intérieure symbolique, constitué de 1cm de polystyrène + 1,3cm de placoplâtre. (R=0,44 m².K/W)
- La station météo utilisée est carpentras.try
- Le renouvellement d'air des appartements est compris entre 0,85 et 0,95 vol/h (VMC autoréglable avant 1983 = 0,68 vol/h + env 0,2 vol/h liés à la perméabilité à l'air). Le coefficient de perméabilité utilisé est de 0,8 m3/h par m² de surface déperditive car les logements sont équipés de menuiseries PVC neuves.
- utilisation du scénario de puissance dissipée présent dans la classe Th-CE/Logements, donc pas de scénario d'occupation spécifié.
- Consigne de température règlementaire 16°C/19°C
J'ai effectué un calcul rapide afin d'évaluer le coefficient de déperdition volumique à partir de la formule suivante :
Besoin chauffage = B*V*DJU*24/1000
Avec DJU = 2044 (Carpentras)
V = 4375*2,5 = 10938 m3
Besoin chauffage = 372000 kWh (Résultat simulation pléiades)
On obtient un coefficient de déperdition volumique B (tenant compte des apports solaire) de 0,69 W/m3.°C
Ce qui donne un coefficient G d'environ 0,83 W/m3.°C (Coeff. G = coeff. B majoré d'environ 20% )
En règle générale le coefficient G est égal à :
- 0,5 W/m3.°C pour un bâtiment récent très bien isolé,
- 1 W/m3.°C pour les bâtiments conformes à la réglementation en vigueur en 1984,
- 2 à 2,5 pour des bâtiments non isolés et construits il y à plus de 25 ans.
Dans le cas actuel, le coefficient G devrait plutôt être proche de 2 W/m3.°C.
Ces besoins de chauffage (85 kWh/m².an) vous paraissent-ils raisonnables pour ce type de bâtiment (logement collectif non isolé)?
Avez vous déjà rencontré des cas similaires?
Cordialement
Antoine PRADEL
Simulations Pléiades et logements collectifs
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Antoine P
- Novice
- Messages : 1
- Inscription : 25 mars 2011 13:41
Simulations Pléiades et logements collectifs
Kaora - Bureau d'études et conseil en Énergies Renouvelables
Site Agroparc
Avignon (84)
Site Agroparc
Avignon (84)
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simulations Pléiades et logements collectifs
Bonjour,
Personnellement, je trouve cette valeur de besoins en chauffage de 85 kWh/m².an plutôt faible mais pas incohérente avec le type ce bâtiment.
Cordialement.
Personnellement, je trouve cette valeur de besoins en chauffage de 85 kWh/m².an plutôt faible mais pas incohérente avec le type ce bâtiment.
Cordialement.