Bonjour, je suis étudiant en Génie Climatique, et dans le cadre d'un projet, je suis amené à modéliser un bâtiment (exigences passives) composé d'une serre au sud et de pièces au nord. Les surfaces sont assez importantes (300m² environ pour 2 pièces en contact direct avec la serre par une vitre et un bar au nord de 90 m² où les apports internes sont plus importants). J'ai modélisé le bâtiment par une ventilation double flux (0,1 vol/h d'infiltrations et 80% d'efficacité pour mon échangeur) et trouve des besoins de chauffage de 18 kWh/m² pour une consigne de 20°C. Mon bâtiment se voulant passif, je devrais être en dessous des 15 kWh/m².
Pour atteindre cet objectif, j'aimerais quantifier les gains possibles sur les besoins de chauffage par un préchauffage de mon air grâce à l'espace tampon que créé la serre (la température dans la serre est toujours plus élevée que la température extérieure). J'ai modélisé cela en remplaçant les débits de ventilation externe calculés de manière classique en débits de ventilation interne entre la serre et l'intérieur, mais je sais qu'il est possible de faire mieux en augmentant les débits entre la serre et mes pièces intérieures et en affectant les contrôles appropriés...
J'ai lu quelque chose sur la méthode extra fine, mais le lien ne marche plus... A défaut de me redonner ce lien :
Quel scénario de ventilation externe affecter à ma serre ?
Comment définir mon contrôle, sachant qu'en affectant un scénario de chauffage de 20°C, je ne peux pas définir un scénario du type T° serre > T° intérieure (logique, T° intérieure est tjs de 20° environ) ?
Merci d'avance
Réduction des besoins de chauffage grâce à une serre
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
PARENT Thiébaut
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 20 avr. 2009 13:11
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Réduction des besoins de chauffage grâce à une serre
Bonjour,
-Mode réchauffage
-Condition d'allumage : T°Serre > T°ext
-Condition d'arrêt : T°Serre < T°ext et T° intérieur du bâtiment > 23°C
Cordialement.
Le lien évoqué à été réparé. Il renvoie vers ce poste.PARENT Thiébaut a écrit :J'ai lu quelque chose sur la méthode extra fine, mais le lien ne marche plus...
La quantité d'air qui entrera dans la serre est équivalent à la quantité d'air qui sera injecté depuis la serre vers le reste du bâtiment.PARENT Thiébaut a écrit :Quel scénario de ventilation externe affecter à ma serre ?
Dans ce cas vous pouvez affecter :PARENT Thiébaut a écrit :Comment définir mon contrôle, sachant qu'en affectant un scénario de chauffage de 20°C, je ne peux pas définir un scénario du type T° serre > T° intérieure (logique, T° intérieure est tjs de 20° environ) ?
-Mode réchauffage
-Condition d'allumage : T°Serre > T°ext
-Condition d'arrêt : T°Serre < T°ext et T° intérieur du bâtiment > 23°C
Cordialement.