Bonjour,
Je dois simuler un soufflage à 19°C avec un débit connu.
Pour cela, j’ai créé une pièce fictive de faible surface avec une consigne à 19°C et une ventilation avec le débit redistribué.
Ensuite, la pièce fictive souffle en ventilation forcée vers les autres pièces. J’ai conservé les débits de ventilation initiaux (scénario de ventilation) .
Comment pleiade prend en compte une ventilation ? ( extraction d’un volume à la température de la pièce et entrée d’air à la température extérieure ?)
Si je fais un soufflage à 19°C à partir de la pièce fictive et que je garde le scénario de ventilation, on aura soufflage à 19 et extraction à la température de la pièce ?
Les résultats semblent incohérents.
Merci pour votre réponse
Cordialement.
Simuler soufflage à température connue
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
tbr
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 29 mars 2011 09:20
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simuler soufflage à température connue
Bonjour,
- Pour modéliser une extraction, on saisie l'entrée d'air correspondante généré par cette extraction (il entre autant d'air que ce que l'on extrait). Il faut donc modéliser les entrées d'air et le logiciel évacuera seul le surplus.
- Pour modéliser une entrée d’air à la température extérieure, il faut passer par un scénario de ventilation externe.
Attention : il est nécessaire de faire entrée au moins autant d'air ans une zone thermique que ce que l'on en extrait sans quoi les résultats peuvent êtres incohérents.
Cordialement.
Dans Pleiades, on modélise les entrées d'air, le surplus d'air étant évacué automatiquement par le logiciel vers l'extérieur.tbr a écrit :Comment pleiade prend en compte une ventilation ? ( extraction d’un volume à la température de la pièce et entrée d’air à la température extérieure ?)
- Pour modéliser une extraction, on saisie l'entrée d'air correspondante généré par cette extraction (il entre autant d'air que ce que l'on extrait). Il faut donc modéliser les entrées d'air et le logiciel évacuera seul le surplus.
- Pour modéliser une entrée d’air à la température extérieure, il faut passer par un scénario de ventilation externe.
Oui, c'est bien ça.tbr a écrit :Si je fais un soufflage à 19°C à partir de la pièce fictive et que je garde le scénario de ventilation, on aura soufflage à 19 et extraction à la température de la pièce ?
Attention : il est nécessaire de faire entrée au moins autant d'air ans une zone thermique que ce que l'on en extrait sans quoi les résultats peuvent êtres incohérents.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
tbr
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 29 mars 2011 09:20
Re: Simuler soufflage à température connue
Très bien, merci pour votre réponse.
Concernant mon cas, j'ai donc supprimé la ventilation externe et conservé uniquement le soufflage à partir de la pièce fictive.
Dans ma pièce fictive, qui a une très petite surface, le débit de ventilation externe est très important (pour alimenter toutes les pièces). J'ai mis une consigne de température froid à 19°C.
Quand je regarde les résultats, la température moyenne de la pièce fictive est proche de la température extérieure et la puissance de climatisation est très faible. Qu'est ce qui limite la puissance de la consigne de froid à 19°C?
Cordialement
Concernant mon cas, j'ai donc supprimé la ventilation externe et conservé uniquement le soufflage à partir de la pièce fictive.
Dans ma pièce fictive, qui a une très petite surface, le débit de ventilation externe est très important (pour alimenter toutes les pièces). J'ai mis une consigne de température froid à 19°C.
Quand je regarde les résultats, la température moyenne de la pièce fictive est proche de la température extérieure et la puissance de climatisation est très faible. Qu'est ce qui limite la puissance de la consigne de froid à 19°C?
Cordialement
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simuler soufflage à température connue
Ce qui limite la puissance de la consigne de froid, c'est la puissance maximale de refroidissement attribuée à cette zone thermique "fictive".
Suite à la réception de votre projet par mail, voici les précisions apportés : dans le cas de la zone fictive, on a un volume de 0.1m3 et un débit de ventilation externe de 785m3/h, soit un débit de ventilation externe de 7850 vol/h. Ce débit de ventilation est trop important. En effet, au delà de 50vol/h, la saisie est aberrante et le logiciel n'est plus capable de faire correctement ses calculs et peut générer des résultats incohérents. De plus, la consigne de climatisation à 19°C que vous avez fixé ne peut être maintenu compte tenue du débit très important et de la puissance maximale de refroidissement attribuée.
Pour obtenir quelque chose de plus cohérent, il est donc nécessaire d'ajuster le volume de la pièce fictive à 16m3 (de façon à obtenir un débit < 50vol/h) et d'ajuster éventuellement la puissance maximale de refroidissement pour assurer le maintient de la consigne de climatisation à 19°C.
Cordialement.
Suite à la réception de votre projet par mail, voici les précisions apportés : dans le cas de la zone fictive, on a un volume de 0.1m3 et un débit de ventilation externe de 785m3/h, soit un débit de ventilation externe de 7850 vol/h. Ce débit de ventilation est trop important. En effet, au delà de 50vol/h, la saisie est aberrante et le logiciel n'est plus capable de faire correctement ses calculs et peut générer des résultats incohérents. De plus, la consigne de climatisation à 19°C que vous avez fixé ne peut être maintenu compte tenue du débit très important et de la puissance maximale de refroidissement attribuée.
Pour obtenir quelque chose de plus cohérent, il est donc nécessaire d'ajuster le volume de la pièce fictive à 16m3 (de façon à obtenir un débit < 50vol/h) et d'ajuster éventuellement la puissance maximale de refroidissement pour assurer le maintient de la consigne de climatisation à 19°C.
Cordialement.