J'ai un problème avec la modélisation du puit canadien.
Le résultat de la simulation m'indique des températures max dans les zones de plusieurs centaines de millions de degrés.
Idem pour les températures min mais en négatif.
J'ai procédé comme ça:
- zone fictive de 300 m3 en contact avec le bâtiment via une toute petite paroi (0.1 m²) super isolée.
- envoi de la totalité du débit du puit vers la zone fictive.
- ventilations internes depuis la zone fictive vers les zones du projet.
J'ai essayé en désactivant le puit canadien et en mettant un scénario de 50 vol/h à la zone fictive pour faire comme si elle était à la température extérieure et ça marche sans problème.
Le problème viendrait donc bien du puit canadien.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
-
Alex_T
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 22 sept. 2010 14:47
Message
par Alex_T » 04 avr. 2011 16:57
En fait le problème se règle en augmentant le volume de la zone fictive à 500 m3.
Cela devait provenir du fait que le débit total du bâtiment est important (2300 m3/h) ce qui correspond à 7,6 Vol/h pour une zone de 300 m3 et à 4,6 vol/h pour une zone à 500 m3.
Cordialement.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 05 avr. 2011 11:38
Bonjour,
Effectivement, un débit ne doit pas être supérieure à 50vol/h sans quoi le logiciel ne sera pas en mesure de faire ses calculs.
Le fait d'augmenter, le volume de la pièce diminue le débit exprimé en vol/h tout en conservant le même nombre de m3/h.