Bypass puit canadien

Message par Alex_T » 04 avr. 2011 17:01

Bonjour.

En travaillant sur le puit canadien j'ai remarqué qu'on pouvait désormais indiquer un rendement de récupération pour une DF branchée en série avec le puit. Il y a également une option de bypass.

Ce bypass s'applique-t-il bien à la récupération de la DF ou bien s'applique-t-il au puit canadien lui-même ?

S'il s'applique bien à la DF peut-on utiliser cette option dans le cas d'un projet sans puit canadien en indiquant 0 mètres de tuyaux ?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Bypass puit canadien

Message par Régis » 05 avr. 2011 11:52

Bonjour,
Lelex a écrit :Ce bypass s'applique-t-il bien à la récupération de la DF ou bien s'applique-t-il au puit canadien lui-même ?
Ce by-pass s'applique à l'échangeur de la VMC double flux.
Lelex a écrit :S'il s'applique bien à la DF peut-on utiliser cette option dans le cas d'un projet sans puits canadien en indiquant 0 mètres de tuyaux ?
Une saisie de 0m ne permettra pas aux calculs d'aboutir. Vous pouvez cependant prendre une valeur de 0.01m. Les résultats seront satisfaisant.
Vous pouvez le vérifier en vous assurant que la courbes de température de l'entrée et de la sortie du puits canadien soit parfaitement superposées.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jeanseb
Novice
Messages : 3
Inscription : 07 avr. 2011 20:15

Re: Bypass puit canadien

Message par jeanseb » 08 avr. 2011 14:21

En parlant du bypass sur une ventilation DF avec récupérateur, j'ai pas compris tout l’intérêt de mettre en place un bypass en été.
On considère qu'il fait plus chaud dans le bâtiment que dehors en journée sur toute la période estivale?

merci de m'éclairer, :lol:

Alex_T
Habitué
Messages : 32
Inscription : 22 sept. 2010 14:47

Re: Bypass puit canadien

Message par Alex_T » 14 avr. 2011 15:10

En effet, l'air que l'on fait entrer dans le bâtiment est réchauffé par les apports internes voire aussi les apports solaires si le bâtiment n'est pas bien protégé/occulté. On peut donc rapidement se retrouver avec une température de l'air intérieur supérieure à celle extérieure. Si on conserve la double flux alors on fait de la récupération de chaleur sur l'air extrait et on réchauffe l'air neuf ce qui n'est pas bon pour le confort d'été.
Ce principe n'est pas valable pour un bâtiment climatisé ou l'air intérieur est refroidi. Dans ce cas il vaut mieux garder la DF car on va rafraichir l'air neuf par l'air extrait.

Dans la réalité cette opération de bypass se fait automatiquement avec des CTA qui ont des sondes de températures sur les conduites d'air neuf et d'air repris. On fourni également une température basse d'arrêt du bypass mesurée par une sonde de température dans le bâtiment(par exemple 23°C) pour que celui-ci ne se fasse pas en hivers.

Ne pas oublier que la température ressentie est la température résultante sèche c'est à dire la moyenne de la température de l'air et de celle des parois. On peut donc avoir une température d'air supérieure à celle extérieure tout en ayant une température ressentie inférieure.
Cela pose une question pour izuba étant donné que pleiades fonctionne avec les températures résultantes.
Ce bypass automatique ce fait-il sur la température de l'air ou la température résultante ?
Cela pose le problème de l'approximation les contrôles ou de la même façon que cela est évoqué dans ce post par rapport aux consignes de températures:

http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=664

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Bypass puit canadien

Message par olivir » 15 avr. 2011 16:40

merci Lelex de ressusciter ce post ;)
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Bypass puit canadien

Message par Régis » 18 avr. 2011 15:03

Bonjour,
Lelex a écrit :Ce bypass automatique ce fait-il sur la température de l'air ou la température résultante ?
Ce by-pass se fait sur la température résultante.

Cordialement.