Je réalise un projet sur Pleiades qui contient une verrière en toiture.
J'ai voulu simuler l'ouverture automatique d'ouvrants sur cette verrière quand la température extérieure est inférieure à la température intérieure.
Pour cela j'ai créé une pièce "extérieur fictif" qui recrée les conditions de l'extérieur. Cette pièce n'a qu'une parois et une ventilation très grande (50000m³/h) afin d'obtenir les mêmes températures que l'extérieur dans cette pièce fictive.
J'ai ensuite crée une ventilation interne par porte entre ma pièce "verrière" et ma pièce "extérieur fictif".
Mon problème est donc de savoir si cette démarche correspond à la réalité. Le fait que le débit d'air dans la pièce "extérieur fictif" soit largement supérieur au débit à l’intérieur de la verrière n'influe-t-il pas sur les transferts d'air entre les deux pièces? Ou alors s'agit-il seulement de transfert de chaleur?
Cordialement
Modélisation d'ouvrants sur une verrière
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
marine
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 08 mars 2011 11:40
Modélisation d'ouvrants sur une verrière
--
Marine
Marine
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Modélisation d'ouvrants sur une verrière
Bonjour,
Remarque : un scénario de ventilation interne par ouverture de porte génère des échanges thermiques (transfert de chaleur) liés aux différences de températures entre les deux pièces mais il ne générera aucun mouvement d'air. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un scénario de ventilation interne forcée dont le débit d'air sera à évaluer.
Cordialement
Non, cela n'a pas d'influence sur les transferts d'air entre les deux pièces via un scénario de ventilation interne.marine a écrit :Le fait que le débit d'air dans la pièce "extérieur fictif" soit largement supérieur au débit à l’intérieur de la verrière n'influe-t-il pas sur les transferts d'air entre les deux pièces? Ou alors s'agit-il seulement de transfert de chaleur?
Remarque : un scénario de ventilation interne par ouverture de porte génère des échanges thermiques (transfert de chaleur) liés aux différences de températures entre les deux pièces mais il ne générera aucun mouvement d'air. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un scénario de ventilation interne forcée dont le débit d'air sera à évaluer.
Cordialement
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
marine
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 08 mars 2011 11:40
Re: Modélisation d'ouvrants sur une verrière
Merci pour cette réponse.
Une autre question me vient, est-il possible d'associer dans la ventilation interne une ouverture de porte afin de dimensionner l'ouverture et une ventilation forcée afin de prendre en compte le débit d'air souhaité?
Cordialement
Une autre question me vient, est-il possible d'associer dans la ventilation interne une ouverture de porte afin de dimensionner l'ouverture et une ventilation forcée afin de prendre en compte le débit d'air souhaité?
Cordialement
--
Marine
Marine
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Modélisation d'ouvrants sur une verrière
Vous ne pouvez appliquer qu'une ventilation interne d'une zone thermique vers une autre.
Il faut choir l'une ou l'autre mais vous ne pourrez pas affecter les deux.
Il n'est donc pas possible de faire l'association proposée.
Cordialement.
Il faut choir l'une ou l'autre mais vous ne pourrez pas affecter les deux.
Il n'est donc pas possible de faire l'association proposée.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
marine
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 08 mars 2011 11:40
Re: Modélisation d'ouvrants sur une verrière
J'ai pourtant réussi à affecter les deux sortes de ventilations internes entre les deux zones thermiques. Les resultats sont différents qu'avec la première solution où je n'avais affecté que la ventilation par ouverture de porte. Les resultats semblent cohérent. Est-ce normal?
Cordialement
Cordialement
--
Marine
Marine
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Modélisation d'ouvrants sur une verrière
Bonjour,
Il est normal que les résultats soient différents qu'avec la première solution où il n'y avait affecté que la ventilation par ouverture de porte.
En effet, comme indiqué précédemment : un scénario de ventilation interne par ouverture de porte génère des échanges thermiques (transfert de chaleur) liés aux différences de températures entre les deux pièces mais il ne générera aucun mouvement d'air. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un scénario de ventilation interne forcée avec débit d'air entre les pièces.
Cordialement.
Effectivement, autant pour moi. En effet, c'est l'application d'un scénario de ventilation qui est forcément unique, mais vous pouvez effectivement appliquer une ventilation interne maitrisée par un scénario et une ventilation interne par ouverture de porte. Pardon pour cette erreur.marine a écrit :J'ai pourtant réussi à affecter les deux sortes de ventilations internes entre les deux zones thermiques.
Il est normal que les résultats soient différents qu'avec la première solution où il n'y avait affecté que la ventilation par ouverture de porte.
En effet, comme indiqué précédemment : un scénario de ventilation interne par ouverture de porte génère des échanges thermiques (transfert de chaleur) liés aux différences de températures entre les deux pièces mais il ne générera aucun mouvement d'air. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser un scénario de ventilation interne forcée avec débit d'air entre les pièces.
Cordialement.