Bonjour,

suite à ma modélisation, je voudrais savoir ce que représente concrètement les valeurs de sortie de la climatisation. Les besoins en climatisation donnés en KWh sont-ils la consommation électrique annuelle nécessaire pour atteindre la température de consigne ?
De même, la puissance max donnée est-elle la puissance max à partir de laquelle on peut dimensionner la climatisation ?

Cordialement.

Max

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Données de sortie pour la clim

Message par Régis » 06 avr. 2011 13:59

Bonjour,

Dans le manuel du logiciel, vous trouverez cette page qui se rapport aux indices que l'on trouve dans les valeurs de sortie.
Max. a écrit :Les besoins en climatisation donnés en KWh sont-ils la consommation électrique annuelle nécessaire pour atteindre la température de consigne ?
Les besoins ne correspondent pas à la consommation.
Pour obtenir les consommation à partir de besoins, il faut prendre en compte les rendements de l'équipement.
De même les rendements de régulation, de distribution et d'émission sont à prendre en compte pour remonter à la consommation d'énergie primaire.
Max. a écrit :De même, la puissance max donnée est-elle la puissance max à partir de laquelle on peut dimensionner la climatisation ?
Non, la puissance max. donnée correspond au plus gros appel de puissance obtenu durant la simulation.

Cordialement.
Régis Bacabara