Température été faible

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

deesyder
Novice
Messages : 2
Inscription : 07 janv. 2010 16:08
Localisation : Lyon

Température été faible

Message par deesyder » 29 avr. 2011 09:43

Bonjour,

Je suis actuellement sur un projet comportant un grand nombre d'ouverture sur sa façade Sud ainsi qu'une verrière sur la toiture (grande baie vitrée avec un cadre métallique sans coupure thermique) dont les murs extérieurs ne sont pas du tout isolés (Mur béton banché). Après des relevés de température effectués sur le site courant avril j’ai obtenue des températures maximales au sein de l’enceinte atteignant les 37°C. Ce pendant une fois le bâtiment recréé sur Alcyones et la simulation lancée sous Pléiades je me retrouve avec une température maximale de 30°C ce qui ne correspond pas du tout à la température réelle du bâtiment. D’où peut venir cette différence ? Comment faire pour me rapprocher le plus possible de la réalité ?
Pour information les consommations théoriques tant qu’à elles sont tout à fait cohérentes par rapport à celles du bâtiment réelle.

Merci par avance,
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Température été faible

Message par Régis » 29 avr. 2011 09:59

Bonjour,

Il y doit y avoir une différence entre la saisie faite et la réalité.
Les données météo ont également une grande importance sur les résultats et les températures obtenues.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Température été faible

Message par Nico.Naud » 05 mai 2011 07:44

Les résultats sont en effet sensibles aux données météo utilisées.
Vous pouvez également essayer de modifier l'étanchéité à l'air, le facteur solaire des vitrages, les apports internes afin de caler votre modèle...
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)