Après avoir lancé la simulation de mon projet (PACA, 13011, ALT<400M)), j'ai une Tic (pour exemple les toilettes, sans puissance dissipée, exposé plein nord, petite menuiserie), largement au dessus (41,35 °C) des températures extérieure (34°C).
Je vais revoir mes scénarios, mais y'aurai t'il quelques points inévitables à revoir ou à prendre en compte qui justifie un tel écart ?
Comment puis-je configurer la perméabilité ? Est ce le débit nominal situer dans le scénario ventilation ?
Je vous remercie de l'aide que vous m'apportez.
Cordialement.
Tic beaucoup trop fort
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Tic beaucoup trop fort
Bonjour,
Si le problème persiste, n'hésitez pas à transmettre votre projet au support technique pour analyse.
Cordialement.
A priori, le problème doit venir du manque de ventilation. Les scénarios sont donc les 1er choses à contrôler.jaquy a écrit :Je vais revoir mes scénarios, mais y'aurai t'il quelques points inévitables à revoir ou à prendre en compte qui justifie un tel écart ?
La perméabilité se prend en compte via les scénarios de ventilation externe.jaquy a écrit :Comment puis-je configurer la perméabilité ? Est ce le débit nominal situer dans le scénario ventilation ?
Si le problème persiste, n'hésitez pas à transmettre votre projet au support technique pour analyse.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Tic beaucoup trop fort
Bonjour,
Je suis tatillon aujourd'hui sans doute : P+C ne donne pas (encore ?!) de valeur de la Tic qui est un concept strictement réglementaire ! Je suppose donc que vous parliez de température maximale Tmax
Même si les concepts sont proches, difficile d'assimiler Tic et Tmax.
Dans le moteur RT, la Tic est calculée en prenant des hypothèses très fortes :
- calcul sur 7 jours en supposant une temp. de départ de 26°C (lundi),
- dans le résidentiel, la Tic est la valeur maximale des températures du dimanche, alors que c'est la valeur maximale de la période d'occupation du vendredi sinon,
- on considère un abaissement de la température par effet inertiel séquentiel selon une approximation donnée,
- la définition de la "journée chaude" est tirée au cordeau,
- l'ouverture des fenêtres, le fonctionnement des protections solaires, les rayonnements, etc. sont eux aussi normés à l'extrême.
Même pour le confort d'été, un monde sépare les calculs névrotico-réglementaires des libertaires modèles STD
Mais c'est normal, ils ne partagent pas les mêmes objectifs...
Je suis tatillon aujourd'hui sans doute : P+C ne donne pas (encore ?!) de valeur de la Tic qui est un concept strictement réglementaire ! Je suppose donc que vous parliez de température maximale Tmax
Même si les concepts sont proches, difficile d'assimiler Tic et Tmax.
Dans le moteur RT, la Tic est calculée en prenant des hypothèses très fortes :
- calcul sur 7 jours en supposant une temp. de départ de 26°C (lundi),
- dans le résidentiel, la Tic est la valeur maximale des températures du dimanche, alors que c'est la valeur maximale de la période d'occupation du vendredi sinon,
- on considère un abaissement de la température par effet inertiel séquentiel selon une approximation donnée,
- la définition de la "journée chaude" est tirée au cordeau,
- l'ouverture des fenêtres, le fonctionnement des protections solaires, les rayonnements, etc. sont eux aussi normés à l'extrême.
Même pour le confort d'été, un monde sépare les calculs névrotico-réglementaires des libertaires modèles STD
Mais c'est normal, ils ne partagent pas les mêmes objectifs...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr