Bonjour
je m'excuse pour cette question qui a sûrement été posé 1000 fois...
Quand on définit le débit d'une ventilation interne avec pour unité le "Volume/heure", il s'agit bien du volume de la pièce dans laquelle on injecte (et non celle dans laquelle est pris l'air), non ?
Remarque:
J'avais cru lire quelque part qu'une pièce ne pouvait donner plus d'air qu'elle n'en reçoit elle-même: vrai ou faux ?
Suis dans le doute car : je ventile fortement une pièce B par une ventilation interne qui prend l'air dans une pièce A pour laquelle je n'ai spécifié aucune ventilation (ni interne, ni externe).
--> 1- P+C me renvoie pas d'erreur.
--> 2- le débit de ventil. est-il malgré tout bien pris en compte ?
Merci!
Débit ventilation interne
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débit ventilation interne
Bonjour,
Si une zone thermique se trouve alimenter avec plus d'air qu'il n'en sort, alors le logiciel évacuera automatiquement le "surplus d'air" vers l'extérieur (la zone thermique ne monte pas en pression).
En revanche, si on extrait plus d'air d'une zone thermique que ce que l'on y fait rentrer, alors le logiciel ne saura pas d'où vient "l'air manquant" et il créera alors de l'air à la température de la zone thermique (ce qui n'est pas cohérent).
Il est donc important qu'une zone thermique reçoive au moins autant d'air que ce quelle redistribue.
Cordialement.
Oui, il s'agit bien du volume de la pièce dans laquelle on injecte.jdpjav a écrit :Quand on définit le débit d'une ventilation interne avec pour unité le "Volume/heure", il s'agit bien du volume de la pièce dans laquelle on injecte (et non celle dans laquelle est pris l'air), non ?
Oui, c'est exact.jdpjav a écrit :J'avais cru lire quelque part qu'une pièce ne pouvait donner plus d'air qu'elle n'en reçoit elle-même: vrai ou faux ?
Si une zone thermique se trouve alimenter avec plus d'air qu'il n'en sort, alors le logiciel évacuera automatiquement le "surplus d'air" vers l'extérieur (la zone thermique ne monte pas en pression).
En revanche, si on extrait plus d'air d'une zone thermique que ce que l'on y fait rentrer, alors le logiciel ne saura pas d'où vient "l'air manquant" et il créera alors de l'air à la température de la zone thermique (ce qui n'est pas cohérent).
Il est donc important qu'une zone thermique reçoive au moins autant d'air que ce quelle redistribue.
Attention, dans ce cas, le logiciel ne renvoie pas d'erreur mais les résultats obtenus seront incohérents.jdpjav a écrit :Suis dans le doute car : je ventile fortement une pièce B par une ventilation interne qui prend l'air dans une pièce A pour laquelle je n'ai spécifié aucune ventilation (ni interne, ni externe).
--> 1- P+C me renvoie pas d'erreur.
--> 2- le débit de ventil. est-il malgré tout bien pris en compte ?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
jdpjav
- Gourou
- Messages : 360
- Inscription : 27 oct. 2010 16:45
Re: Débit ventilation interne
Merci de la réactivité !!!