Bonjour tout le monde,
Je dois choisir pour mon projet d'archi entre une véranda encastrée et une véranda semi encastrée d'après mon mémoire sur la question c'est la véranda encastrée qui cause le moins de déperditions et qui est donc la plus performante. Cependant je veux faire la simulation sur pleiade pour avoir les données quantitatives a présenter a mon prof. J'ai déjà fait une petite simulation avec les ponts thermiques par défaut de Pleiade mais mon prof ma dit que c'était très défavorable.
Je vous joins mes croquis pour les quatre cas que je voudrais étudier:
cas1: véranda encastrée - double vitrage a l'extérieur
- simple vitrage a l'intérieur
cas2: véranda encastrée - simple vitrage a l'extérieur
- double vitrage a l'intérieur
cas 3: véranda semi encastre - double vitrage a l'extérieur
- simple vitrage a l'intérieur
cas 4: véranda semi encastre - simple vitrage a l'extérieur
- double vitrage a l'intérieur
Mes deux questions sont les suivantes:
- quelles valeurs de psi je dois prendre pour chacun des cas
- et enfin ou faut il rentrer ces valeurs de psi dans pleiade?
J'espère que j'ai été clair et je remercie d'avance tout ceux qui voudront bien me répondre!!
Ponts thermiques
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
villeocre
- Confirmé
- Messages : 11
- Inscription : 01 févr. 2011 14:26
Ponts thermiques
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ponts thermiques
Bonjour,
Ces valeurs de psi correspondent à une configuration illustrée par un schéma.
Le choix du pont thermique à affecter doit se faire en fonction de la configuration du pont thermique.
La page du manuel qui y fait référence est accessible en cliquant ici.
Cordialement.
Le logiciel propose dans sa base de données, des ponts thermiques dont les valeurs de psi ont été fixées.villeocre a écrit :quelles valeurs de psi je dois prendre pour chacun des cas
Ces valeurs de psi correspondent à une configuration illustrée par un schéma.
Le choix du pont thermique à affecter doit se faire en fonction de la configuration du pont thermique.
Dans Pleiades, les ponts thermiques sont accessibles dans "Saisie multi-zones du bâtiment" > "Caractéristiques des parois".villeocre a écrit :et enfin ou faut il rentrer ces valeurs de psi dans pleiade?
La page du manuel qui y fait référence est accessible en cliquant ici.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
Re: Ponts thermiques
Bonjour,
Peut-on encore entrer une valeur de pont thermique sur une paroi comme nous pouvions le faire lorsque les ponts thermiques n'étaient pas aussi détaillés sur pleiade. Je n'arrive pas à trouver ou je peux entrer ma valeur.
Dans mon cas, j'aimerai entrer la valeur calculée des ponts thermiques du sous sol, que j'ai réalisé suite aux plans structures, sans avoir à redéfinir des parois puis à ensuites les modifier dans mon étude.
Merci par avance.
Peut-on encore entrer une valeur de pont thermique sur une paroi comme nous pouvions le faire lorsque les ponts thermiques n'étaient pas aussi détaillés sur pleiade. Je n'arrive pas à trouver ou je peux entrer ma valeur.
Dans mon cas, j'aimerai entrer la valeur calculée des ponts thermiques du sous sol, que j'ai réalisé suite aux plans structures, sans avoir à redéfinir des parois puis à ensuites les modifier dans mon étude.
Merci par avance.
-
Jerome
- Expert
- Messages : 143
- Inscription : 12 mai 2011 08:25
Re: Ponts thermiques
Je ne me souviens pas comment c'était avant donc je ne sais pas si ma réponse est pertinente.
Dans saisie multi-zone -> caractéristiques des parois, il y a la possibilité de rentrer un pont thermique de la bibliothèque et sa longueur, sans modifier la paroi. Mais il faut quand même créer le pont thermique dans la bibliothèque, du moins dans le projet. (C'est des linéiques mais il y a toujours possibilité de s'arranger pour rentrer la longueur qui va bien.
Dans saisie multi-zone -> caractéristiques des parois, il y a la possibilité de rentrer un pont thermique de la bibliothèque et sa longueur, sans modifier la paroi. Mais il faut quand même créer le pont thermique dans la bibliothèque, du moins dans le projet. (C'est des linéiques mais il y a toujours possibilité de s'arranger pour rentrer la longueur qui va bien.
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
Re: Ponts thermiques
merci, mais se travail de métré et de recherche de ponts thermiques je l'ai fait en amont et j'aimerai ne pas avoir à le refaire, d'autant si mon bâtiment change, que je puisse uniquement changer une valeur et non aller rechercher de nombreuses parois.
Merci encore d'avoir pris le temps de poster une réponse.
Merci encore d'avoir pris le temps de poster une réponse.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Ponts thermiques
Bonjour,
Créez des ponts thermiques personnalisés, avec le nom "qui va bien" pour l'associer avec les parois qui vous intéressent.
Ensuite, il vous suffira de changer la valeur du pont thermique personnalisé et de la renvoyer dans votre projet, rien de plus
Créez des ponts thermiques personnalisés, avec le nom "qui va bien" pour l'associer avec les parois qui vous intéressent.
Ensuite, il vous suffira de changer la valeur du pont thermique personnalisé et de la renvoyer dans votre projet, rien de plus
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr