Bonjour,
J'effectue des simulations thermiques avec HAP Carrier et Pleïade (pour lequel je débute). Cependant les valeurs de résistances des parois données par les logiciels ne sont pas identiques. En effet dans la bibliothèque Pleïade calcule la résistance de la paroi sans prendre en compte les résistances surfaciques (convection/rayonnement), qui sont en revanche pris en compte dans le calcul des résistances de parois sous HAP.
Savez vous si malgré tout Pleïade prend bien en compte par la suite dans sa simulation thermique les résistances surfaciques ?
Merci d'avance,
Angeline
Calcul Résistance des Parois
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul Résistance des Parois
Bonjour,
Oui, les résistances surfaciques sont bien prises en compte lors des calculs dans Pleiades+Comfie.
Cordialement.
Oui, les résistances surfaciques sont bien prises en compte lors des calculs dans Pleiades+Comfie.
Cordialement.