Uw et % clair de vitrage

Message par NFE_AKOE » 25 mai 2011 10:16

Bonjour à tous,
Je voudrais proposer des améliorations pour avoir des Uw et clairs de vitrages représentatifs de la réalité.

Le problème est que ces 2 valeurs sont fonction de la taille des vitrages.

voila ma proposition, qui se rapproche de ce qui est fait dans la réalité : choix d'une menuiserie, d'un type de vitrage et d'un type d'intercalaire :
- on choisi la menuiserie : Uf (déjà présent dans Pleiades, mais sans l'intercalaire), PSI intercalaire et les largeurs des profilés (voir image attachée).
- on choisi le vitrage : Ug et g (déjà présent dans Pleiades)
- on place comme d'habitude les fenêtres dans Alcyone, avec ses dimensions
- Pleiades calcul automatiquement le Uw et le % de clair de vitrage pour chaque fenêtre et les indique dans l'onglet "caractéristique des parois"

J'utilise aujourd'hui une feuille de PHPP modifiée pour rentrer les valeurs dans Pleiades, c'est un peu lourd... (voir image attachée). Dans mon exemple, on voit que de passer de 2 à 1 battant modifie un peu le Uw (-0,1) et significativement le clair de vitrage (+10 % !). Et le Uf en intégrant ou pas l'intercalaire est très différent : 1,81 contre 1,28 !

Voila, ça peu sembler "couper les cheveux en 4" pour des bâtiments standards, mais ce niveau de précision est critique pour le niveau passif vers lequel on tend.

Qu'en pensez vous ?

Bonne journée,
Nicolas Ferrand
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ingénieur D'étude thermique
Certifié Passivhaus

AKOE scop arl
http://www.akoe.fr

Pour une approche cohérente de l'énergie
8-10 rue de Mayencin - 38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 26 03 17 31
Fax : 04 26 03 17 32

Avatar de l’utilisateur
NFE_AKOE
Habitué
Messages : 41
Inscription : 25 févr. 2011 15:06

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par NFE_AKOE » 25 mai 2011 10:18

suite avec l'image des résultats...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ingénieur D'étude thermique
Certifié Passivhaus

AKOE scop arl
http://www.akoe.fr

Pour une approche cohérente de l'énergie
8-10 rue de Mayencin - 38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 26 03 17 31
Fax : 04 26 03 17 32

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Régis » 25 mai 2011 11:15

Bonjour,

Pour la prochaine mise à jour du logiciel, des nouvelles fonctions seront mise à disposition pour permettre une meilleure prise en compte des différentes menuiserie.
Celle nouvelle fonction devrait répondre parfaitement à vos attentes et sera disponible dans 10 jours environ.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Arnault » 13 juil. 2011 09:12

Sympa cette mise à jour des menuiseries.

Sauf que comme l'indique Nicolas Ferrand, il faut toujours calculer le Uw et % de clair pour chaque fenêtre.
Alors qu'avec une dimension de menuiserie et une épaisseur de cadre, c'est pas compliqué de calculer automatiquement le % de clair et d'en déduire le Uw (faisable avec une feuille de calcul).

A mon avis ce n'est pas couper les cheveux en 4, les menuiseries sont les points fort (apport solaire) et faible (déperditions) de nos bâtiments basse énergie, il convient donc de bien prendre en compte leurs caractéristiques. Car la plupart du temps c'est seulement indiqué le Uw, si l'économiste est conciliant il veut bien indiquer un facteur solaire et cerise sur le gâteau la transmission lumineuse ... mais pas pour chaque menuiserie.

Ne pas oublier que la simulation c'est une chose, mais qu'ensuite il faut vérifier sur chantier que ce sont les bonnes menuiseries qui sont installées. Le plus simple est peut être de demander un calcul par le fabricant, car vérifier le Uf in-situ c'est pas pratique.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par olivir » 13 juil. 2011 10:12

Merci de l'info Arno, comme ça je sais que je dois télécharger la 3.1.8 (mise à jour auto ne fonctionne toujours pas :() !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Arnault
Expert
Messages : 136
Inscription : 14 avr. 2008 19:56
Localisation : Poitiers

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Arnault » 13 juil. 2011 12:54

De mon coté la màj auto à fonctionné à l'ouverture du logiciel.
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Régis » 13 juil. 2011 13:04

Bonjour Olivir,

Une modification à été apportée dans la dernière version proposée (3.1.9) pour résoudre votre problème.
Désormais, les mises à jour devraient vous être proposées automatiquement.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par olivir » 13 juil. 2011 13:23

Désolé de jouer les empêcheurs de mettre à jour en rond, mais une erreur est levée :
2011-07-13_141832.png
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Régis » 13 juil. 2011 15:15

Olivir,

Pouvez-vous m'en dire plus sur les conditions/contexte dans lesquelles est survenue ce message d'erreur ?

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par olivir » 13 juil. 2011 15:52

En cliquant sur l'icône "Rechercher une mise à jour sur internet".
L'erreur est soulevée à chaque clic...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par olivir » 14 juil. 2011 13:22

Ce matin, la version 3.1.9.0 m'a proposé le téléchargement de la version 3.1.8.0. :shock:
Cependant, en acceptant l'installation, la fenêtre se ferme faisant échouer la mise à jour. :?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Jean-Louis
Administrateur
Messages : 105
Inscription : 03 sept. 2007 11:11
Localisation : IZUBA énergies

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Jean-Louis » 19 juil. 2011 14:28

Le fichier de définition de mise à jour sur notre site n'a pas été remplacé lors de la mise en ligne de la version 3.1.9, cette erreur est maintenant réparée :oops:

Nous travaillons toujours sur l'identification du problème qui arrive chez certains utilisateurs pour les mises à jours par le logiciel ; le plus difficile étant de le reproduire chez nous.
Jean-Louis Sénégas
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
NFE_AKOE
Habitué
Messages : 41
Inscription : 25 févr. 2011 15:06

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par NFE_AKOE » 30 août 2011 15:27

Bonjour,
je viens de tester cette nouvelle méthode, et j'ai 1 remarque et 1 question :
- il serait bien de pouvoir rentrer les largeurs de cadres pour un calcul automatique du % de vitrage (voir image attachée, logiciels Perrenoud)
- dans Alcyone, quand on ajoute une fenêtre, on choisi un type de fenêtre et des dimensions, qui ne sont pas obligatoirement les valeurs par défaut. Est-ce que Pleiade recalcule le Uw avec ces nouvelles dimensions ?

Si la réponse est non, je reviens sur mon premier post, qui a ouvert cette discussion : la gestion des menuiseries pourrait être grandement améliorée en utilisant la méthode de PHPP (ou Perrenoud) :
- on a pas une bibliothèque de fenêtres mais une bibliothèque de menuiseries et de vitrages.
- quand on ajoute une fenêtre, le Uw et le % de vitrage (et donc le Sw) sont calculés en fonction des dimensions.

Cette remarque n'est pour moi pas un détail, car cette méthode permet de gagner beaucoup de temps en conception. Les fenêtres étant un élément essentiel du bioclimatisme, leur nombre et leur dimension varie souvent.
Dans la version actuelle de Pleiades, il faut créer 1 type de vitrage pour 1 dimension donnée de fenêtre, et j'ai des projets avec plus de 20 tailles différentes...

Merci de votre attention.

Nicolas Ferrand
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Ingénieur D'étude thermique
Certifié Passivhaus

AKOE scop arl
http://www.akoe.fr

Pour une approche cohérente de l'énergie
8-10 rue de Mayencin - 38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 26 03 17 31
Fax : 04 26 03 17 32

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par Régis » 31 août 2011 09:36

Bonjour,
NFE_AKOE a écrit :- il serait bien de pouvoir rentrer les largeurs de cadres pour un calcul automatique du % de vitrage (voir image attachée, logiciels Perrenoud)
Nous prenons note de cette remarque pour les future améliorations du logiciel.
NFE_AKOE a écrit :- dans Alcyone, quand on ajoute une fenêtre, on choisi un type de fenêtre et des dimensions, qui ne sont pas obligatoirement les valeurs par défaut. Est-ce que Pleiade recalcule le Uw avec ces nouvelles dimensions ?
Le Uw est identique et ne nécessite pas d'être recalculé en fonction des nouvelles dimensions. En effet, il reste identique dans la mesure ou le pourcentage de vitrage par rapport au montant est inchangé quel que soient les dimensions de la menuiserie.
Je vous rappelle que l'unité de Uw est le W/(m².K), ainsi le Uw est exprimé par m² et donc indépendamment de la dimension de la menuiserie.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 178
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Uw et % clair de vitrage

Message par bertaud » 01 sept. 2011 13:19

A ceci près que les épaisseurs de profilés ne changent pas avec la taille des fenêtres (donc le % de clair ne reste pas constant). Dans une même série chez Technal (Soleal), les Uw varient de 1,7 W/m².K à 2 W/m².K pour différentes dimensions
Etienne Bertaud