Ventilation forcée et pourcentage d'ouverture.

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

jaquy
Novice
Messages : 4
Inscription : 28 avr. 2011 08:09

Ventilation forcée et pourcentage d'ouverture.

Message par jaquy » 30 mai 2011 14:31

Bonjour,

A la fin fin de mes calculs de simulation, apparait systématiquement une alerte me signifiant des interférences dans le scénario de ventilation (ex: Heure 17 jour 210, veuillez vérifier vos scénario de ventilation!).

Suite à cela deux questions me viennent à l'esprit:

-Le pourcentage d'ouverture des porte intérieure a t-il un impact (sur les débits et sur la Tic ?)
-Comment répartir les ventilations forcées lorsque l'on est en 2 x flux ? (ex: si un séjour donne sur une cuisine et un toilette, alors nous avons deux extractions pour une insufflation. Comment répartir les débit ?)

Merci par avance.

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventilation forcée et pourcentage d'ouverture.

Message par Régis » 30 mai 2011 15:01

Bonjour,
jaquy a écrit :A la fin fin de mes calculs de simulation, apparait systématiquement une alerte me signifiant des interférences dans le scénario de ventilation (ex: Heure 17 jour 210, veuillez vérifier vos scénario de ventilation!).
Vous devez certainement parler des erreurs de convergences. Vous trouverez les informations correspondant à ce sujet sur la FAQ du manuel.
jaquy a écrit :Le pourcentage d'ouverture des porte intérieure a t-il un impact (sur les débits et sur la Tic ?)
Le pourcentage d'ouverture de porte à une influence sur les échanges thermiques entre les deux zones thermiques séparées par cette porte en fonction de la différence de température qui génère un débit d'air entre les deux zones thermiques.
Attention : Pleiades+Comfie ne fait pas référence à la TIC (température intérieure conventionnelle).
jaquy a écrit :-Comment répartir les ventilations forcées lorsque l'on est en 2 x flux ? (ex: si un séjour donne sur une cuisine et un toilette, alors nous avons deux extractions pour une insufflation. Comment répartir les débit ?)
Les débits seront à répartir en fonction des débits d'extraction des deux pièces (cuisine et toilette).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES