Bonjour,
je travaille actuellement sur le projet d'une tour. Elle est composée de 62 logements dans lesquels j'ai défini différentes zones comme par exemple une chambre et une salle de bain. Ainsi je me retrouve avec 62 pièces "Chambre" et 62 pièces "Salle de bain".
Ma question concerne les scénarios de ventilation où j'ai choisi un débit de 32m3/h pour les chambres. Quand je lance la simulation Pleiade Comfie, le logiciel fait il bien la corrélation entre mon scénario de ventilation et mon occupation de chambre (62*32m3/h) ou bien est ce qu'il considère seulement une zone Chambre à laquelle il affecte le débit de 32m3/h?
Merci
Scénario de ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Jerome
- Expert
- Messages : 143
- Inscription : 12 mai 2011 08:25
Re: Scénario de ventilation
Je ne suis pas sûr de comprendre. Quel est le zonage du bâtiment (combien de zones et quelles pièces dans chaque zone) ? Y a-t-il une zone par pièce, soit 62x2 zones ?! (Je ne crois pas que ça soit possible.)
Les débits sont affectés à des zones, pas à des pièces. S'il y a une zone différente par chambre, il faut affecteur le scénario à chaque zone chambre et on a bien 62 x 32m3/h. S'il y a une zone qui englobe toutes les chambres, affecter le scénario à la zone "chambres" qui contient toutes les chambres ne produira un débit que de 32m3/h.
En tout état de cause, les deux options me semblent fantaisistes. Une zone pour toutes les chambres est trop peu et une zone par pièce génère énormément de zones pour des étages sans doute équivalents. Peut-être qu'une étude d'une partie du bâtiment suffirait (avec des conditions de mitoyenneté, par exemple). Ou bien un zonage qui regroupe les chambres d'exposition équivalente et sépare les expositions différentes, les pièces de dernier et premier étage, etc. Mais je n'ai peut-être pas compris la question.
Les débits sont affectés à des zones, pas à des pièces. S'il y a une zone différente par chambre, il faut affecteur le scénario à chaque zone chambre et on a bien 62 x 32m3/h. S'il y a une zone qui englobe toutes les chambres, affecter le scénario à la zone "chambres" qui contient toutes les chambres ne produira un débit que de 32m3/h.
En tout état de cause, les deux options me semblent fantaisistes. Une zone pour toutes les chambres est trop peu et une zone par pièce génère énormément de zones pour des étages sans doute équivalents. Peut-être qu'une étude d'une partie du bâtiment suffirait (avec des conditions de mitoyenneté, par exemple). Ou bien un zonage qui regroupe les chambres d'exposition équivalente et sépare les expositions différentes, les pièces de dernier et premier étage, etc. Mais je n'ai peut-être pas compris la question.
Dernière modification par Jerome le 31 mai 2011 11:38, modifié 1 fois.
-
étudiant94
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 15 mai 2011 12:18
Re: Scénario de ventilation
En fait j'ai créé une zone "chambre", Pléiade a repéré que cette zone contenait 62 pièces. Ensuite j'ai créé un scénario tel que le débit de ventilation soit de 32m3/h et je l'ai affecté à ma zone.
Je n'ai pas voulu définir un scénario avec 62*32 m3/h car pour moi il corrélait le nombre de pièces à la zone.
Je n'ai pas voulu définir un scénario avec 62*32 m3/h car pour moi il corrélait le nombre de pièces à la zone.
-
Jerome
- Expert
- Messages : 143
- Inscription : 12 mai 2011 08:25
Re: Scénario de ventilation
Ah. Alors ça ne va pas. Il faut indiquer dans le scénario le débit total de la zone et là ça sera bon.
Ceci dit je ne sais pas si c'est réaliste de représenter un bâtiment avec une zone de 62 chambres et une autre de 62 SdB. Cf. mon message précédent. J'ai pas une énorme expérience non plus, peut-être que qqn d'autre confirmera.
Ceci dit je ne sais pas si c'est réaliste de représenter un bâtiment avec une zone de 62 chambres et une autre de 62 SdB. Cf. mon message précédent. J'ai pas une énorme expérience non plus, peut-être que qqn d'autre confirmera.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Scénario de ventilation
Bonjour,
Cordialement.
Cela peut être fait dans la mesure ou ces 62 chambres (ou 62 sdb) ont la même orientation et la même utilisation (les scénarios à appliquer se feront de manière identique pour les 62 pièces).Jerome a écrit :je ne sais pas si c'est réaliste de représenter un bâtiment avec une zone de 62 chambres et une autre de 62 SdB.
Cordialement.