Bonjour,

Je ne comprends pas pourquoi le taux d'inconfort m'est annoncé nul (seuils configurés à 16 et 27°C et scénario d'occupation des DPE) :
p+c_inconfort.png
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Désaccord taux d'inconfort/histogramme

Message par Régis » 03 juin 2011 10:56

Bonjour Olivir,

Pouvez-vous me transmettre les résultats de votre projets pour analyse ?
Le dossier correspondant au nom du projet se trouve par défaut dans : Mes Documents\Mes données Pleiades+Comfie\Resultats comfie
Il vous faudra éventuellement supprimer les variantes qu'il contient et qui ne m'intéressent pas et compresser ce dossier avant de me le transmettre.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Désaccord taux d'inconfort/histogramme

Message par olivir » 09 juin 2011 13:43

Pour ceux qui rencontrerait le même problème, c'est un bug en cours de résolution du au fait que le nombre d'occupants du scénario (0,001) a été arrondi à zéro pour la synthèse mais pas les graphiques.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25

Re: Désaccord taux d'inconfort/histogramme

Message par Jerome » 29 juin 2011 15:02

Merci. Je me posais justement la même question.