Bonjour à tous,
J'ai une question concernant la prise en compte de l'infiltration d'air dans le scénario ventilation.
Le renouvellement d'air dû aux infiltrations est déterminé par rapport au volume d'air net du bâtiment.
C'est à dire que l'on tient compte du volume de tout le bâtiment.
Le scénario ventilation est appliqué par zone thermique. Jusqu'à maintenant, j'additionnais mon débit de ventilation souhaité à mon infiltration et j'appliquais ce scénario à toutes les zones.
Je me rends compte, maintenant, que cette méthode n'est peut-etre pas la bonne puisque j'affecte une valeur d'infiltration, déterminée pour tout le bâtiment, à chaque zone. C'est à dire que je multiplie l'infiltration par autant qu'il y a de zones. Et d'après ce que je vois sur le forum, c'est la méthode utilisée par beaucoup.
Ma question est la suivante:
N'est-il pas plus logique d'affecter une infiltration en rapport avec le volume de la zone considérée ?
Au final, l'addition de l'infiltration de toutes les zones thermiques doit être égale à l'infiltration déterminée pour le bâtiment en entier.
Merci.
Vincent.
Infiltration
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Infiltration
Bonjour,
C'est pour cette raison que "ma calculette" affiche le premier résultat en vol/h, pour bien prendre en compte l'importance relative de chaque zone.
Ainsi on détermine une valeur moyenne d'infiltrations pour le bâtiment qu'on applique avec le même ratio partout.
Mais on peut tout à fait faire le calcul zone par zone en considérant le volume et les surfaces de parois froides de chaque zone !

En revanche, si vous appliquez une valeur en vol/h, c'est proportionnel, c'est donc correct (mais approximatif, cf. remarque sur calcul par zone).
C'est pour cette raison que "ma calculette" affiche le premier résultat en vol/h, pour bien prendre en compte l'importance relative de chaque zone.
Ainsi on détermine une valeur moyenne d'infiltrations pour le bâtiment qu'on applique avec le même ratio partout.
Mais on peut tout à fait faire le calcul zone par zone en considérant le volume et les surfaces de parois froides de chaque zone !
Si vous trouvez 12m3/h d'infiltrations à l'échelle du bâtiment et que vous ajoutez cette valeur dans toutes les zones effectivement c'est faux, et je doute qu'il y a tant de monde que ça qui utilise cette méthodevsial a écrit :C'est à dire que je multiplie l'infiltration par autant qu'il y a de zones. Et d'après ce que je vois sur le forum, c'est la méthode utilisée par beaucoup.
En revanche, si vous appliquez une valeur en vol/h, c'est proportionnel, c'est donc correct (mais approximatif, cf. remarque sur calcul par zone).
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre