Débit de Ventilation naturelle et problème de température

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Angeline89
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 mai 2011 17:49

Débit de Ventilation naturelle et problème de température

Message par Angeline89 » 10 juin 2011 10:08

Bonjour,

J'étudie un bâtiment (de bureaux) présentant une part très importante d'apports internes ce qui engendre des surchauffes dès mars jusqu'à octobre. Pour décharger le bâtiment de cette chaleur durant la nuit la ventilation naturelle nocturne (freecooling) semble particulièrement adapté.
J'ai donc modélisé une pièce fictive mise à température extérieur avec un scénario de ventilation interne vers les bureaux.

Bureaux :
- 17000m3
- Freecooling : 4 vol/h en mi saison (car sinon trop froid) et 10 vol/h en été

Pièce fictive :
- 10m3
- Ventilation pour mise à T ext : 50 vol/h

Grâce à cette solution la température est fortement réduite mais reste élevée en été (au dessus de 30°c). J'essaie donc d'augmenter le débit de freecooling en ETE en mettant 12 puis 50 vol/h (au lieu de 10 vol/h). Or je ne constate que très peu de différence, et de plus la température est diminuée à des périodes qui ne devrait pas être impactées par ces modifications (en mi saison) !

Je m'interroge donc sur la modélisation de ce freecooling :
- j'ai choisi ventilation forcée entre pièce fictive et bureaux, est ce plausible ?
- pourquoi me demande t'on le débit nominal dans les caractéristiques de la ventilation alors que je sélectionne le scénario approprié indiquant les différents débits de freecooling souhaités sur l'année ? (l'option utiliser le débit de scénario n'apparait plus quand je sélectionne l'option de "pièce fictive" à "bureaux" ) Dois-je indiquer 10, 12 ou 50 vol/h même si le débit sera de 4 vol/h en mi saison ?

Enfin j'ai pu lire dans un précédent post qu'une pièce ne peut donner plus qu'elle ne reçoit. Or ça serait mon cas ici car la pièce fictive est très petite vis à vis du volume de la zone thermique "bureaux". Et il était dit que si on extrayait plus que ce qui était disponible (donc ici dans la pièce fictive) alors P+C "créait" de l'air à la température de la zone thermique. Mais quelle est donc cette température car ici ma pièce fictive n'a pas de température fixe car elle dépend de l'extérieur... si on veut bien m'aider à me désembrouiller !


Merci d'avance si vous pouvez m'apporter des éléments de réponse

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débit de Ventilation naturelle et problème de températur

Message par Régis » 10 juin 2011 10:37

Bonjour,
Angeline89 a écrit :j'ai choisi ventilation forcée entre pièce fictive et bureaux, est ce plausible ?
Oui, il serait d’ailleurs intéressant d'ajouter un contrôle de façon à ne déclencher cette ventilation interne forcée que lorsqu'elle est favorable.
Angeline89 a écrit :pourquoi me demande t'on le débit nominal dans les caractéristiques de la ventilation alors que je sélectionne le scénario approprié indiquant les différents débits de freecooling souhaités sur l'année ? (l'option utiliser le débit de scénario n'apparait plus quand je sélectionne l'option de "pièce fictive" à "bureaux" ) Dois-je indiquer 10, 12 ou 50 vol/h même si le débit sera de 4 vol/h en mi saison ?
Ce débit nominal est demandé car si on utilise un scénario annuel, les scénario hebdomadaires qui le constitue peuvent avoir des débits nominaux différent. Ainsi, on peut conserver les pourcentages indiqués dans chaque tableau et forcer une valeur de débit nominal. dans votre cas, il est donc nécessaire de travailler avec un scénario annuel basé sur le même débit nominal.
Angeline89 a écrit :Enfin j'ai pu lire dans un précédent post qu'une pièce ne peut donner plus qu'elle ne reçoit. Or ça serait mon cas ici car la pièce fictive est très petite vis à vis du volume de la zone thermique "bureaux". Et il était dit que si on extrayait plus que ce qui était disponible (donc ici dans la pièce fictive) alors P+C "créait" de l'air à la température de la zone thermique. Mais quelle est donc cette température car ici ma pièce fictive n'a pas de température fixe car elle dépend de l'extérieur... si on veut bien m'aider à me désembrouiller !
Oui, effectivement, "une pièce ne peut donner plus qu'elle ne reçoit" sinon, de l'air sera créer à la température de la zone fictive à cet instant. cela faussera donc les résultats.
Pour remédier à ce problème, équilibrer ces débit ou du moins ne jamais extraire plus d'air d'une zone thermique que ce qu'il y entre.
Il est également important de ne pas dépasser 50 Vol./h de débits d'air. Au-delà de cette valeur, le logiciel ne sera pas en mesure de faire des calculs cohérents (avec une telle valeur que l'on peut considérer comme aberrante). Dans ce cas, il vous faut agrandir le volume de cette pièce fictive.

N'hésitez pas à contacter le support technique directement par téléphone pour obtenir des informations complémentaires.

Cordialement.
Régis Bacabara