Traitements ponts thermiques

Discussions ouvertes sur tous les sujets, notamment énergétique, thermique, environnement, ACV bâtiment...

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Laura
Novice
Messages : 1
Inscription : 10 juin 2011 13:33

Traitements ponts thermiques

Message par Laura » 10 juin 2011 15:41

Nous faisons des audits énergétiques et essayons de proposer des solutions cohérentes énergétiquement et économiquement. Nous nous posons donc quelques questions sur les ponts thermiques et la meilleure manière de les traiter.



Par exemple, pour traiter les ponts thermiques d'un plancher bas avec un mur extérieur, quel est le pourcentage de diminution du Psi si on descend l'ITE sur 50cm, sur 80cm ou sur 1m ? La valeur du Psi diminue t-elle si on pose du PU d'épaisseur 5cm plutôt que du PU d'épaisseur 3cm ou 1cm ? Et de combien diminue t-elle ? Ou encore, pour couper un pont thermique d'un mur de refend avec un mur extérieur, quel est le pourcentage de diminution du Psi si on pose une plaque de liège et l'évolution de ce pourcentage en fonction de l'épaisseur et de la largeur de la plaque ?



J'aimerais donc savoir si vous avez déjà fait quelques simulations pour certains cas similaires et si vous pouviez nous éclairer un peu ?

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2729
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Traitements ponts thermiques

Message par olivir » 10 juin 2011 16:02

Bonjour,

P+C est un simulateur de comportement thermique d'un bâtiment, s'il prend en compte les ponts thermiques, il ne les calcule pas précisément, c'est à vous de rentrer les valeurs supposées ou calculées.

Pour calculer les valeurs de Ψ, il y a des logiciels spécialisés (exemple).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre