Bonjour,
Je tente de modéliser une ventilation naturelle entre deux zones, associée à un scénario (par exemple : active le jour, inactive la nuit).
Pour ce faire, j'ai définit deux ventilations internes "forcées" de même débit et même scénario :
- la première de la zone 1 vers la zone 2 ;
- la deuxième de la zone 2 vers la zone 1.
Il me semble que, lorsque le scénario est constant, cette modélisation est similaire à celle obtenue avec une ventilation interne "naturelle" de valeur P / DeltaT (en W/K) identique.
Quelques tests de vérification sur un cas simple semblent le confirmer.
Je voudrais cependant m'assurer que je ne commets pas d'erreur.
Qu'en pensez-vous ?
Ventilation naturelle = 2 ventilations forcées croisées ?
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
jgh
- Habitué
- Messages : 43
- Inscription : 01 févr. 2010 11:13
- Localisation : Charente (16)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation naturelle = 2 ventilations forcées croisées
Oui, en effet avec des scénarios constant cela revient au même, on échange de la puissance en fonction du deltaT.