Bonjour,

Dans le cadre d'un diagnostic énergétique, j'ai simulé un bâtiment afin de calculer les besoins de chauffage. J'ai ensuite multiplié ces besoins par le rendement de l'installation pour obtenir les consommations théoriques du bâtiment.

Maintenant, je souhaiterais comparer ces consommations, obtenues par C-P, aux factures de chauffage du bâtiment données en kWh PCS (gaz naturel). Faut-il que je tienne compte d'un facteur de conversion PCI/PCS avant de comparer mes deux consommations ?

Merci beaucoup !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Diagnostic énergétique

Message par Régis » 11 juil. 2011 14:15

Bonjour,

Cela dépend du rendement que vous avez utilisé pour calculer les consommations.
Si c'est un rendement "PCS", pas besoin d'utiliser de conversion.
Si c'est un rendement "PCI", il le faut.

Cordialement.