Ventilation par puits canadien

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

debo
Membre
Messages : 5
Inscription : 20 avr. 2011 08:08

Ventilation par puits canadien

Message par debo » 20 juil. 2011 16:54

Bonjour,

Je simule pour la première fois un puits canadien aéraulique sur Pléïades-Comfie.
Dans mon projet, le puits canadien ne sert pas de surventilation mais remplace la ventilation externe.
Lorsque je le modélise, dois je créer une pièce fictive que je relie au puits canadien?
De plus, la doc izuba indique que l'on peut activer ou non le by passe en période chaude, or cette option là n'apparait pas sur mon pléïades dans le sous onglet Ventilation de l'onglet Puits canadien, est-ce normal?

Voici comment j'ai modélisé le puits canadien pour le moment, pouvez vous m'indiquer si cela est correct : j'ai indiqué le rendement de l'échangeur de la VMC double flux ainsi que la position du ventilateur (en sortie des tubes), et en ce qui concerne les débits de ventilation, j'ai sélectionné mes pièces de vie (séjour-chambres-bureau) et j'ai sélectionné "copier débit ventilation externe" et cocher "désactiver la ventilation externe" car je ne souhaite pas une surventilation mais uniquement un remplacement de ventilation externe par une ventilation 'air provenant sortie du puits canadien".
Pensez vous que ma modélisation soit correcte?
Pouvez vous également m'expliquer la modélisation du by pass qui apparait dans la doc izuba au sujet 'ventilation puits canadien' (qui n'apparait pas dans mon logiciel) car je ne comprend pas comment il faudrait l'effectuer vis à vis du fonctionnement du puits.

Je vous remercie par avance de votre grande aide.

Déborah

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventilation par puits canadien

Message par Régis » 21 juil. 2011 11:21

Bonjour,
debo a écrit :Lorsque je le modélise, dois je créer une pièce fictive que je relie au puits canadien?
Non, dans ce cas, le puits canadien enverra l'air directement vers les zones thermiques souhaitées. Il vous faut alors cocher "Copie débit V.Ext" et cocher "Désactiver V.Ext".
debo a écrit :De plus, la doc izuba indique que l'on peut activer ou non le by passe en période chaude, or cette option là n'apparait pas sur mon pléïades dans le sous onglet Ventilation de l'onglet Puits canadien, est-ce normal?
Cette fonction est disponible sur la version actuelle (v3.1.9). J'imagine que vous ne disposez pas de cette dernière version et vous invite donc à faire la mise à jour via notre site internet.
debo a écrit :j'ai indiqué le rendement de l'échangeur de la VMC double flux ainsi que la position du ventilateur (en sortie des tubes), et en ce qui concerne les débits de ventilation, j'ai sélectionné mes pièces de vie (séjour-chambres-bureau) et j'ai sélectionné "copier débit ventilation externe" et cocher "désactiver la ventilation externe" car je ne souhaite pas une surventilation mais uniquement un remplacement de ventilation externe par une ventilation 'air provenant sortie du puits canadien".
Pensez vous que ma modélisation soit correcte?
L’inconvénient est que lorsque le puits canadien est By-passé, il n'y a plus aucune infiltration prise en compte.
debo a écrit :Pouvez vous également m'expliquer la modélisation du by pass qui apparait dans la doc izuba au sujet 'ventilation puits canadien' (qui n'apparait pas dans mon logiciel) car je ne comprend pas comment il faudrait l'effectuer vis à vis du fonctionnement du puits.
Le by-pass automatique permet de couper l'échangeur du puits Canadiens sous certaines conditions de température intérieures.
Pour être plus clair, je viens de modifier le manuel en remplaçant :
"L'activation ou non d'un bypass de l'échangeur pour les périodes chaudes."
par
"L'activation ou non d'un bypass de l'échangeur pour les périodes chaudes permet de récupérer l’énergie de l'air extrait."
Le by-pass de cette fonction est donc préférable en période chaude.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES