Problème de surchauffe dans le local serveur

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Problème de surchauffe dans le local serveur

Message par Sébastien B » 22 juil. 2011 11:07

Bonjour,

La température dans un local serveur monte à 80°c alors que la consigne est à 20°C en clim 24/24.
Les locaux infos ont la même consigne et la températue ne dépasse pas 20°C.
Le local serveur a une puissance dissipée de 20 kW et les locaux info 3 kW.
Il semble que la puissance froid pour ce local est limitée à 7400 W.

Quel est le problème?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de surchauffe dans le local serveur

Message par Régis » 22 juil. 2011 11:22

Bonjour,

Dans le local serveur, il semble que la puissance dissipée soit tellement importante que la puissance de climatisation affectée ne soit pas suffisante pour maintenir la consigne de 20°C fixée. Je vous invite donc à augmenter la puissance de climatisation disponible comme indiqué ici dans le manuel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Re: Problème de surchauffe dans le local serveur

Message par Sébastien B » 22 juil. 2011 12:07

Encore merci, problème résolu.