Message par ECEIE » 29 janv. 2008 10:36

Bonjour à tous,

J'aurais voulu savoir l'influence d'un double vitrage par rapport à un simple. Je sais que ca va être plus avantageux, mais je voudrais savoir qu'elle est la proportion qui passe par le mur et la proportion qui passe par la fenêtre.

Pour ca j'ai fait une simulation avec une pièce ne possédant qu'un mur de 5m² et une fenêtre de 1m² (ce qui correspond à peu près à un ratio normal).

1ere simulation :
mur sans fenêtre
2eme simul
mur avec fenêtre SV
3ème simul
mur avec fenêtre DV

J'obtiens des résultats à priori corrects mais je voudrais savoir si ma "logique" est bonne, si il n'y aurait pas une abération (1 pièce - 1mur) dans le moteur de calcul qui fausserait le résultat?

Voila

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 30 janv. 2008 11:09

Comfie n'a pas de problème avec le fait d'avoir seulement une paroi dans une pièce.
Toutefois, cela sous-estimera le "stockage" des apports solaires de la journée du à l'inertie des parois manquantes.

Car le choix d'un simple/double/triple vitrage joue aussi sur le facteur solaire, et il peut être par exemple plus performant d'avoir dans le cas d'un bâtiment lourd un double-vitrage avec un bon facteur qui permettra de stocker les apports dans la masse plutôt qu'un triple qui aura un facteur solaire trop faible.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues