Bonjour,
Je me pose une question à propos de la fenêtre de réglage des hauteurs :
Si on fait le choix d'une toiture inclinée extérieure, doit-on indiquer les hauteurs des surfaces internes ou externes des planchers haut ?
Pour moi, P+C travaillant avec des volumes d'air, je suppose que ce sont les hauteurs intérieures, celle en contact avec l'air...
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 12 août 2011 08:58
Bonjour,
Oui, c'est bien ça.
On doit indiquer les hauteurs "intérieures" (sous plafond).