Ventil interne et convergences

Message par jdpjav » 12 août 2011 13:48

Bonjour,
Dès lors que j'active des "ventilations internes par porte ouverte", je constate des pb de convergences ( 3 ou 4 à 15 ou 20).
1-je ne sais quels risques on prend à négliger ces convergences. Et d'ailleurs pourriez-vous éclairer un peu le "sujet convergence" de manière générale ( pourquoi apparaissent-elles, comment les éviter, y aurait-il un nbre critique à pas dépasser, y a-t-il des situations où il faudrait surtout ne pas en avoir, etc.)

2-dans le cas cité en 1 ce qui est gênant c'est qu'il semble que les écarts de résultats (sur besoin de chauff) dues aux convergences sont supérieurs aux écarts des améliorations tentées. Ainsi la suppression d'un petit pont thermique accroit le besoin de chauffe ...

3-toutes mes zones sont en ventil externe au même taux horaire (0,26v/h); j'ai essayé de passer les ventil en m3/h : cela change rien. Les pb convergences sont tj au rdv...

4-enfin: les "ventilations internes par porte ouverte" sont-elles particulièrement génératrices de pb de convergences ? Si oui comment faire autrement ?

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventil interne et convergences

Message par Régis » 12 août 2011 14:14

Bonjour,

Les erreurs de convergences sont décrites ici dans la manuel du logiciel (accessible en cliquant sur "Aide" > "Sommaire de l'aide"). Vous devriez y trouver toutes les réponses à vos questions.
jdpjav a écrit :les "ventilations internes par porte ouverte" sont-elles particulièrement génératrices de pb de convergences ? Si oui comment faire autrement ?
Oui, effectivement, les ventilations internes par ouverture de porte alourdissent les calculs et sont particulièrement génératrices de problèmes de convergences.
Il faut donc limiter leurs utilisations et ne pas les utiliser si une ventilation interne forcée est déjà utilisée entre ces deux zones thermiques.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Ventil interne et convergences

Message par jdpjav » 12 août 2011 14:36

Ok le manuel nous dit ce qu'est un pb de convergence, mais hélas nous ne savons pas s'il impacte "beaucoup" nos résultats ("beaucoup" étant d'ailleurs tellement relatif ...).

Pour ce qui concerne les "ventil par porte ouverte" qui occasionneraient des pb de convergence, comment s'en passer quand les zones sont en communication par les portes ouvertes ?
Y-a-t-il des "astuces" ?
Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Ventil interne et convergences

Message par Régis » 12 août 2011 15:21

Il est difficile de quantifier à l'avance dans quelle mesure les erreurs de convergences vont affecter les résultats.
C'est pour cette raison que nous conseillons de ne pas dépasser un maximum de 20 erreurs de convergence.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un arrondis effectuer dans les calculs pour les résultats d'une heure donnée.
jdpjav a écrit :Pour ce qui concerne les "ventil par porte ouverte" qui occasionneraient des pb de convergence, comment s'en passer quand les zones sont en communication par les portes ouvertes ?
Si les zones ont bien des portes ouvertes périodiquement, il n'existe pas d'astuce. Il vous faut utiliser ces ventilations par portes en fixant le % d'ouverture.
Si les zones sont en permanence ouverte l'une sur l'autre, alors, il ne faut pas affecter de ventilation interne par ouverture de porte à 100% mais plutôt considérer que ces deux zones correspondent à un seul et même volume(et donc à la même zone thermique).

Cordialement.