Mise en place d'une isolation sous chape

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

acarre
Novice
Messages : 2
Inscription : 11 juil. 2011 12:46

Mise en place d'une isolation sous chape

Message par acarre » 18 août 2011 09:43

Bonjour,

Dans le cadre d'une simulation d'un bâtiment avec dalle béton (20cm) sur terre-plein, j'obtiens le résultat suivant:

- Lors de la mise en place d'une isolation sous chape = dalle béton + 8 cm de PSE + chape béton par dessus, les besoins de chauffage augmentent de 3%...

Quelle peut-être la raison cette observation ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Mise en place d'une isolation sous chape

Message par Régis » 18 août 2011 10:34

Bonjour,

En augmentant l'isolation, si vous augmentez les besoins de chauffage, c'est qu'a certains moment, vous chauffez alors que l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur.
Il serait donc préférable d'optimisation les ventilations de votre projet.

Il est trop simpliste de croire qu'en améliorant l'isolation, on diminue les besoins de chauffage.
En effet, d'autres phénomènes interviennent et la simulation thermique dynamique est justement là pour nous aider à comprendre, interpréter et améliorer l'influence des différents phénomènes.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES