Bonjour,
Dans le cadre d'une simulation d'un bâtiment avec dalle béton (20cm) sur terre-plein, j'obtiens le résultat suivant:
- Lors de la mise en place d'une isolation sous chape = dalle béton + 8 cm de PSE + chape béton par dessus, les besoins de chauffage augmentent de 3%...
Quelle peut-être la raison cette observation ?
Merci
Mise en place d'une isolation sous chape
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
acarre
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 11 juil. 2011 12:46
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Mise en place d'une isolation sous chape
Bonjour,
En augmentant l'isolation, si vous augmentez les besoins de chauffage, c'est qu'a certains moment, vous chauffez alors que l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur.
Il serait donc préférable d'optimisation les ventilations de votre projet.
Il est trop simpliste de croire qu'en améliorant l'isolation, on diminue les besoins de chauffage.
En effet, d'autres phénomènes interviennent et la simulation thermique dynamique est justement là pour nous aider à comprendre, interpréter et améliorer l'influence des différents phénomènes.
Cordialement.
En augmentant l'isolation, si vous augmentez les besoins de chauffage, c'est qu'a certains moment, vous chauffez alors que l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur.
Il serait donc préférable d'optimisation les ventilations de votre projet.
Il est trop simpliste de croire qu'en améliorant l'isolation, on diminue les besoins de chauffage.
En effet, d'autres phénomènes interviennent et la simulation thermique dynamique est justement là pour nous aider à comprendre, interpréter et améliorer l'influence des différents phénomènes.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES