Bonjour a tous,
Je ne sais pas s'il y a deja eu une discussion a ce sujet mais je n'ai pas trouve d'infos.
Donc, je voulais savoir le principe de calcul des ponts thermiques sur P+C.
Comment sont-ils pris en compte dans les calculs (regime statique/dynamique)?
Si dans le cas d'une regime statique, sont-ils juste rajoute de maniere constante avec les deperditions des parois?
Pourriez-vous m'expliquer un peu plus en detail, s'il y a un lien ou manuel a ce sujet, je suis preneur..
Merci,
Parik
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2729
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 22 août 2011 11:46
Bonjour,
C'est indiqué, de manière concise, dans "Algorithmes COMFIE.pdf" (p.4) : les ponts thermiques sont considérés dans chaque maille correspondant au volume d'air, de façon dynamique donc. En revanche la valeur ψ utilisé est une constante.
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre