Problème de calcul de surface

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Problème de calcul de surface

Message par Sébastien B » 08 sept. 2011 08:44

Bonjour,

Je rencontre actuellement un bug au lancement de la simulation dans Pléiades. Le message d'erreur m'informe que des menuiseries ont des surfaces plus importantes que les parois qui les portent.
En regardant les parois concernées, le calcul de la surface ne se fait pas correctement (voir photo), les dimensions sont correctes en revanche.

Le logiciel propose une correction automatique. Est-ce que cette correction permet d'avoir les vraies surfaces?
Pour info, le déclenchement probable du problème est un changement du type de menuiserie, avec un poucentage de vitrage un peu plus grand, ce qui en théorie ne devrait pas changer la taille de la menuiserie.

Autre question, est-ce qu'un facteur solaire = 1 avec une occultation de 60% est bien équivalent à un facteur solaire de 0.4 et une occultation de 0%?

Merci d'avance.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de calcul de surface

Message par Régis » 09 sept. 2011 13:18

Bonjour,

Quelle version du logiciel utilisez-vous ?
S'agit-il bien de la dernière version (3.1.10) ?
En effet, des bugs sur des versions précédentes sont aujourd'hui corrigés.
Je vous invite donc à mettre à jour le logiciel si vous disposez d'un contrat de licence le permettant.
Sinon, il vous faut corriger manuellement cette erreur.
Sébastien B a écrit :Le logiciel propose une correction automatique. Est-ce que cette correction permet d'avoir les vraies surfaces?
Non, le problème de surface ressemble à un bug.
Sébastien B a écrit :Pour info, le déclenchement probable du problème est un changement du type de menuiserie, avec un pourcentage de vitrage un peu plus grand, ce qui en théorie ne devrait pas changer la taille de la menuiserie.
En effet, cela ne devrait pas jouer.
Sébastien B a écrit :Une autre question, est-ce qu'un facteur solaire = 1 avec une occultation de 60% est bien équivalent à un facteur solaire de 0.4 et une occultation de 0%?
Oui, c'est bien ça.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sébastien B
Habitué
Messages : 41
Inscription : 19 mai 2011 15:24

Re: Problème de calcul de surface

Message par Sébastien B » 12 sept. 2011 09:11

Merci de votre réponse.

J'utilise la dernière version de P+C, la 3.1.10.

En tapant la touche Entrée dans les cases des dimensions des parois, le calcul se fait correctement, mais il faut le faire pour chaque parois concernée.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Problème de calcul de surface

Message par Régis » 12 sept. 2011 11:00

Bonjour,

Pourriez-vous me transmettre la saisie Alcyone (au format.alcp) utilisée pour obtenir l'exportation Pleiades avec ces erreurs de surface ?
Auriez-vous conservé l'export Pleiades (au format.plp) qui posait problème ?
Vous souvenez-vous du remplacement de menuiserie que vous avez effectué ?

Nous pourrons ainsi analyser ce bug que je n'arrive pas à reproduire.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES