dephasage

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

ludo
Novice
Messages : 1
Inscription : 22 avr. 2010 18:21

dephasage

Message par ludo » 14 sept. 2011 16:00

dephasage chambre 1 et 3.png
bonjour messieurs
je ne m'explique pas cette montée en température vers 15h
ce graphique est sur la semaine la plus chaude
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: dephasage

Message par Nico.Naud » 14 sept. 2011 16:10

Bonjour,
Cette motnée en température peut avoir des causes diverses, voici quelques pistes :
- Apports solaires (orientation ouest des vitrages, par exemple)
- Déphasage, en effet, si le bâtiment est très massif
- Apports internes apparaissant vers 15h
- Ventilation arrêtée à partir de 15h et ne dissipant plus les apports
...
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)