Bonjour,
Un chaudiériste me demande un bilan thermique pour s'assurer que le matériel qui vend est bien dimensionné pour une maison. Je suis plutot dans l'optimisation énergétique des process et je travaille depuis peu avec le batiment.
Puis-je utiliser mon logiciel Comfie pléiade?
Ou doit on utiliser la méthode THCE avec ses écarts...
Merci d'avance.
Utilisation P+C pour bilan thermique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
pierrotb
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 avr. 2011 09:55
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Utilisation P+C pour bilan thermique
Bonjour,
P+C peut faire cela très bien, aussi bien pour dimensionner que vérifier que le dimensionnement est efficace (simulez en conditions réalistes avec la puissance installée annoncée par votre chauffagiste).
On ne modélise pas avec Th-CE, ce n'est pas sa vocation et cela expose à de solides déconvenues !
P+C peut faire cela très bien, aussi bien pour dimensionner que vérifier que le dimensionnement est efficace (simulez en conditions réalistes avec la puissance installée annoncée par votre chauffagiste).
On ne modélise pas avec Th-CE, ce n'est pas sa vocation et cela expose à de solides déconvenues !
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
pierrotb
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 avr. 2011 09:55
Re: Utilisation P+C pour bilan thermique
ok et peut-on avoir la déperdition par zones? Afin de dimensionner les emetteurs, peu-on utiliser P+C pour cela?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Utilisation P+C pour bilan thermique
Bonjour,
Les déperditions par zone thermique s'obtiennent dans la "Saisie multi-zone du bâtiment" en cliquant sur "Outils" > "Générer Synthèse".
Je vous invite à utiliser la méthode de dimensionner évoquée par Olivir, vous pourrez ensuite utilisez la puissance trouvée pour limiter la puissance disponible dans chaque zone thermique (comme indiqué ici dans la manuel).
Cordialement.
Les déperditions par zone thermique s'obtiennent dans la "Saisie multi-zone du bâtiment" en cliquant sur "Outils" > "Générer Synthèse".
Je vous invite à utiliser la méthode de dimensionner évoquée par Olivir, vous pourrez ensuite utilisez la puissance trouvée pour limiter la puissance disponible dans chaque zone thermique (comme indiqué ici dans la manuel).
Cordialement.