Bonjour,
Pleiades calcule par défaut une puissance dissipée de 80W/occupant à moduler en % selon l'occupation.
J'ai vu des simulations pléiades qui indiquaient dans leurs hypothèses des puissances dissipées modulées entre hiver et été et entre journée et nuit, avec des valeurs moyennes autour de 60W/occupant en hiver et 40W/occupant en été.
Cela rejoint les calculs proposés pour des logements sociaux par des tableurs cités dans ce forum.
Si les données modulées autour de 40/60W sont plus réalistes, pourquoi maintenir la valeur forfaitaire de 80W ? Il me semblait que ce paramètre devait devenir modifiable ...
Si on veut le moduler, il faut passer le nombre d'occupants à zero et intégrer les valeurs voulues directement dans les scénarios de puissances dissipées ?
Que conseillez-vous ? Dans des calculs de confort d'été, ce paramètre n'est pas à négliger ...
Paramétrage puissance dissipée occupation
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5543
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Paramétrage puissance dissipée occupation
Bonjour,
La valeur de la puissance dissipée par les occupants est effectivement de 80W.
C'est une valeur un peu haute que l'on pourrait revoir à la baise.
Il s'agit d'une valeur moyenne fonction des saisons, du type d'activité, de l'age...
Prochainement, il sera possible de l'ajuster.
Dans le cas ou les occupant sont des enfants, on conseille de considérer un demi-occupant par enfant.
Ainsi, pour une occupation par 10 enfants, on utilisera un scénario d'occupation sur la base de 5 occupants à 100%.
On peut également utiliser un scénario d'occupation sur la base de 10 occupants à 50%.
L'idée est de jouer avec le nombre d'occupant et les pourcentage de façon à appliquer ce que l'on souhaite.
Cordialement.
La valeur de la puissance dissipée par les occupants est effectivement de 80W.
C'est une valeur un peu haute que l'on pourrait revoir à la baise.
Il s'agit d'une valeur moyenne fonction des saisons, du type d'activité, de l'age...
Prochainement, il sera possible de l'ajuster.
Dans le cas ou les occupant sont des enfants, on conseille de considérer un demi-occupant par enfant.
Ainsi, pour une occupation par 10 enfants, on utilisera un scénario d'occupation sur la base de 5 occupants à 100%.
On peut également utiliser un scénario d'occupation sur la base de 10 occupants à 50%.
L'idée est de jouer avec le nombre d'occupant et les pourcentage de façon à appliquer ce que l'on souhaite.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Mythique
- Messages : 2702
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Paramétrage puissance dissipée occupation
Bonjour,
On en avais déjà parlé ici, les enfants sont des émetteurs de chaleur plus "denses" que les adultes (plus de dégagement ramené au même poids). Mieux encore, un enfant à métabolisme rapide dégage plus de chaleur qu'un adulte à métabolisme lent

Les écarts entre les valeurs moyennes tournent plutôt autour de 30% que 50% dans la littérature que j'ai pu trouver.
On en avais déjà parlé ici, les enfants sont des émetteurs de chaleur plus "denses" que les adultes (plus de dégagement ramené au même poids). Mieux encore, un enfant à métabolisme rapide dégage plus de chaleur qu'un adulte à métabolisme lent

Les écarts entre les valeurs moyennes tournent plutôt autour de 30% que 50% dans la littérature que j'ai pu trouver.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Re: Paramétrage puissance dissipée occupation
Bonjour.
Le scénario d'occupation suffit il à prendre en compte les puissances dégagées par l'occupation ou faut il créer un scénario de puissance dissipée supplémentaire intégrant les 80W/occupant par exemple?
Le scénario d'occupation suffit il à prendre en compte les puissances dégagées par l'occupation ou faut il créer un scénario de puissance dissipée supplémentaire intégrant les 80W/occupant par exemple?
- olivir
- Mythique
- Messages : 2702
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Paramétrage puissance dissipée occupation
Bonjour,
L'occupation suffit pour définir les apports internes des occupants.
Cependant, on peut bidouiller en mettant une valeur quasi-nulle de nombre d'occupants et apporter des apports internes à la valeur que l'on veut via les puissances dissipées.
L'occupation suffit pour définir les apports internes des occupants.
Cependant, on peut bidouiller en mettant une valeur quasi-nulle de nombre d'occupants et apporter des apports internes à la valeur que l'on veut via les puissances dissipées.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre