ponts thermiques

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Avatar de l’utilisateur
jbcompin
Spécialiste
Messages : 55
Inscription : 03 déc. 2007 12:14
Localisation : Alsace

ponts thermiques

Message par jbcompin » 04 févr. 2008 09:15

dans une étude thermique type rénovation basse énergie comment procédez vous pour la gestion des ponts thermiques :
personnellement je saisis le bâtiment sous alcyone et renseigne tous les élements de ponts thermiques en fonction du projet (bien souvent pas d'isolation thermique..) et simule tout ca sous pléiades afin d'avoir mon "point 0" pour le diagnostic
Ensuite lorsque je simule des variantes de rénovations je modifie le projet sous alcyone en modifiant les parois et leurs ponts thermiques et recommence la simulation.
Y a t-il un moyen d'effectuer ces simulations de ponts thermiques de façon moin fastidieuse : une fois le projet sous pléiades il n'y a que 2 options ce qui laisse peu de marge de manoeuvre : supprimer tous les ponts horizontaux ou supprimer tous les ponts thermiques.
il est bien possible de rentrer une valeur chiffrée par paroi mais cela oblige à tout calculer manuellement paroi par paroi!?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 04 févr. 2008 12:38

Pour l'instant, je n'ai pas d'autre solution à vous proposer.
Mais nous sommes en train d'étudier ça pour améliorer la chose.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Eosphere
Membre
Messages : 8
Inscription : 20 déc. 2007 11:39
Localisation : Toulouse

Message par Eosphere » 04 sept. 2008 08:28

Bonjour,

Je rebondis sur cette question : si l'on part du principe que l'on calcule les ponts thermiques (W/K) en dehors de P+C, est-ce que la localisation d'un pont thermique sur une paroi ou une autre a une importance selon l'orientation de la paroi dans les calculs de Comfie ?

Autrement dit, faut-il changer manuellement dans P+C chaque valeur de pont thermique de chaque paroi (longueur caractéristique * pont en W/mK) ou bien peut-on faire la somme de tous les ponts (W/K) influant une zone donnée et affecter cette somme à n'importe quelle paroi de la zone, les autres ponts étant mis à 0 ... cette dernière solution facilitant la saisie manuelle.

Merci d'avance,
Arnaud.
[url=http://www.citemaison.fr]Citemaison.fr[/url]

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 04 sept. 2008 08:45

Bonjour,

Les ponts thermiques selon la RT2005 sont indépendants de l'orientation, sauf erreur de ma part, vous pouvez donc utiliser la méthode dont vous parlez.

D'ailleurs, il y a un post d'Incub' qui explique qu'il procède un peu comme vous dites : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?p=707#707
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre