problème de prise en compte du nombre de vantaux

Message par NFE_AKOE » 10 nov. 2011 12:27

Bonjour,
je pense qu'il y a une erreur dans le calcul du Uw des menuiseries dans Pleiades.
Si le PSI de l'intercalaire = 0, le Uw ne varie pas avec le nombre de vantaux. Il me semble donc que le Uf des montants séparant les vantaux n'est pas pris en compte.

Pour information, je suis en version 3.1.10.0

Cordialement,
Nicolas Ferrand
Ingénieur D'étude thermique
Certifié Passivhaus

AKOE scop arl
http://www.akoe.fr

Pour une approche cohérente de l'énergie
8-10 rue de Mayencin - 38400 St Martin d'Hères
Tél : 04 26 03 17 31
Fax : 04 26 03 17 32

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: problème de prise en compte du nombre de vantaux

Message par Régis » 10 nov. 2011 14:18

Bonjour,

Oui, ce bug était présent dans la version 3.1.10.
Il a été corrigé dans la version 3.1.11 suivante.
Vous pouvez le voir en consultant l'historique des modifications accessible ici sur notre site internet; il est également accessible a partir du logiciel en cliquant sur "Menu démarrer" > "Tous les programmes" > "Izuba Energies" > "Documentation" > "historique des modifications".

Ainsi, pour les corrections apportées à la bibliothèque de la version 3.1.11, il est indiqué : "Correction sur les coefficients U des nouvelles menuiseries."

Cordialement.