Vitrage intérieur

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Marine TSP
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 15 nov. 2011 16:48

Vitrage intérieur

Message par Marine TSP » 24 nov. 2011 11:46

Bonjour,

Dans mon projet, il y a un atrium et des vitrage donnent dessus.
J'aimerais savoir si les vitrages intérieurs sont pris en compte dans pleiades en terme de transfert de chaleur?
Ou alors faut-il mettre des ventilations forcées entre les locaux donnant sur cet atrium et l'atrium?
Merci de vos réponses.
Cordialement,

Marine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Vitrage intérieur

Message par Régis » 25 nov. 2011 12:06

Bonjour,

Oui, les menuiseries (vitrages) sont prisent en compte dans Pleiades en terme de transfert de chaleur.
Ainsi, le coefficient de transmission thermique U est bien pris en compte.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BDoub
Habitué
Messages : 32
Inscription : 25 nov. 2011 10:28

Re: Vitrage intérieur

Message par BDoub » 27 nov. 2011 20:36

C'est une nouveauté? Il me semblait avoir lu à plusieurs reprises que les vitrages intérieurs provoquaient des erreurs...

Cordialement,
Bertrand.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Vitrage intérieur

Message par Régis » 28 nov. 2011 15:03

Bonjour,

Oui, les vitrages intérieurs provoquent des erreurs.
Plus précisément, ces sont les vitrages situés derrière un autre vitrage qui posent problème.
Ainsi, un vitrage dans une cours intérieure pourra être modélisé.

La question de Marine TSP était de savoir si "les vitrages intérieurs sont pris en compte dans pleiades en terme de transfert de chaleur"
Ainsi, dans la mesure ou ils peuvent être modélisés, les menuiseries (vitrages) sont bien prisent en compte dans Pleiades en terme de transfert de chaleur via le coefficient de transmission thermique U.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BDoub
Habitué
Messages : 32
Inscription : 25 nov. 2011 10:28

Re: Vitrage intérieur

Message par BDoub » 28 nov. 2011 20:41

D'accord! Merci pour les informations!
Bertrand.

Marine TSP
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 15 nov. 2011 16:48

Re: Vitrage intérieur

Message par Marine TSP » 29 nov. 2011 09:54

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ces réponses.

J'aimerais donc savoir comment les modéliser pour qu'il n'y ai pas d'erreurs. Car mon atrium est fermé, donc considéré mes vitrages sont considérés comme intérieurs.
Faut-il donc mettre des portes avec un facteur U équivalent aux vitrages réels?
Cordialement,

Marine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Vitrage intérieur

Message par Régis » 29 nov. 2011 12:53

Bonjour,
Marine TSP a écrit :Faut-il donc mettre des portes avec un facteur U équivalent aux vitrages réels?
Oui, c'est la simplification que je vous propose de faire.
Cet atrium et ces vitrages intérieurs ont (a priori) été conçu pour récupérer la luminosité.
D'un point de vue thermique cette simplification négligera les apports solaires sensés êtres apportés au travers de ce vitrage intérieur.

L'autre méthode qui permet de prendre en compte ces apports solaires (dans la mesure ou l'on ne souhaite pas les négliger) est expliquée ici dans le manuel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES