STD sur une seule pièce

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Marine TSP
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 15 nov. 2011 16:48

STD sur une seule pièce

Message par Marine TSP » 30 nov. 2011 11:05

Bonjour,

Je dois effectuer une étude STD sur un bâtiment existant mais seulement sur une seule pièce.
Je me demande donc si je peux rentrer dans le logiciel seulement cette pièce en modélisant le reste du bâtiment en masque proche et en précisant sur les parois de la pièce un contact mitoyen (même température)?
Ou alors faut-il quand même modéliser les locaux adjacents ou tout le bâtiment?

Merci de vos réponses.
Cordialement,

Marine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD sur une seule pièce

Message par Régis » 30 nov. 2011 12:51

Bonjour,

Oui, vous pouvez rentrer dans le logiciel seulement cette pièce en modélisant le reste du bâtiment en masque proche et en précisant sur les parois de la pièce un contact mitoyen.
contact mitoyen à température identique = contact avec paroi adiabatique (pas e déperdition au travers de cette paroi)
contact mitoyen = contact avec pièce maintenue à une température constante de 19°C par défaut (cette valeur de 19°C est paramétrable)

Cette méthode est tout a fait valable mais prend en compte un comportement moyen des pièces en contact.
Si le comportement réel des pièces attenante était modélisé, vous obtiendriez des résultats plus précis.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Marine TSP
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 15 nov. 2011 16:48

Re: STD sur une seule pièce

Message par Marine TSP » 30 nov. 2011 13:44

Merci pour ces réponses!
Cordialement,

Marine

Marine TSP
Confirmé
Messages : 12
Inscription : 15 nov. 2011 16:48

Re: STD sur une seule pièce

Message par Marine TSP » 01 déc. 2011 11:35

Bonjour,

J'ai remarqué que des ponts thermiques par défaut on été automatiquement affectés aux parois avec un contact "mitoyen même température". Or ces parois ne contiennent normalement pas de ponts thermiques.
Je voudrais donc savoir si il y a un moyen de les supprimer directement sur alcyone ou alors faut il les reprendre un par un sur pléiades?

Merci de vos réponses.
Cordialement,

Marine

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD sur une seule pièce

Message par Régis » 01 déc. 2011 16:35

Bonjour,

Une amélioration est prévue pour éviter la création de ces ponts thermiques inutiles.

Pour supprimer un pont thermique, il vous faut, dans Alcyone, sélectionner l'outil d'ajout des ponts thermique. En bas de la fenêtre proposée, cliquer sur "Aucun", puis cliquer sur la paroi où vous ne souhaitez pas avoir de pont thermique. Le pont thermique correspondant sera alors supprimé.

Si vous le souhaitez, il est également possible de les supprimer une fois dans Pleiades.

Cordialement.