Bonjour,
Je fais la STD d'un bâtiment à usage de bureaux, pour étudier le confort d'été et la nécessité d'un système de climatisation.
Dans un premier temps je fais ma simulation sans sur-ventilation nocturne en été ni climatisation. J'obtiens les résultats suivants dans le diagramme de Sankey:
- Déperditions = 211.559kWh;
- Gains utiles = 198.438kWh;
- Besoins thermiques nets = 13.121kWh.
Je refais la simulation en ajoutant une sur-ventilation nocturne en été de 2x le débit nominal, j'obtiens alors par rapport aux valeurs précédentes:
- Déperditions = +13.425kWh;
- Gains utiles = +13.425kWh;
- Besoins thermiques nets = constants.
J'explique ces résultats par le fait que ma sur-ventilation étant programmée sur l'année (et non pas par rapport aux différences de température intérieure/extérieure, car je ne sais pas faire), il y a des jours où la sur-ventilation rafraîchit trop le bâtiment et fait déclencher le chauffage en été (cf graphe ci-joint, consigne de chauffage diurne à 19°C). Est-ce correct?
Enfin dans une troisième simulation, j'ajoute la climatisation au modèle précédent, j'obtiens alors par rapport aux dernières valeurs:
- Déperditions = -65kWh;
- Gains utiles = -78kWh;
- Besoins thermiques nets = +13kWh.
Et là j'avoue que je ne sais pas interpréter... a priori ma climatisation n'est pas censée réduire mon besoin en chauffage, donc je ne comprends pas pourquoi les déperditions diminuent...
Sauriez-vous m'orienter?
Question subsidiaire:
J'ai lancé une autre simulation avec climatisation mais sans sur-ventilation, pour étudier l'économie d'énergie apportée par la sur-ventilation. Avec ma sur-ventilation, je divise mes besoins en climatisation par 3, par contre mes besoins en chauffage sont identiques dans les 2 simulations... Du coup ça paraît contredire l'hypothèse que je faisais sur l'augmentation des besoins en chauffage par la sur-ventilation...
Savez-vous m'expliquer tout ça?
Merci d'avance =)
Bertrand.
interprétation simulation avec/sans sur-ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
BDoub
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 25 nov. 2011 10:28
interprétation simulation avec/sans sur-ventilation
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Bertrand.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: interprétation simulation avec/sans sur-ventilation
Bonjour,
Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre les deux saisies correspondante pour analyse.
Si vous le souhaitez, je vous propose de me transmettre également la saisie correspondante pour analyse.
Cordialement.
Oui, c'est bien ça. Pour éviter cela, vous pouvez affecter un scénario annuel de chauffage en n'appliquant pas de consigne sur la période d'été (pas de consigne donc pas de déclenchement du chauffage).bertrand_doublet a écrit :J'explique ces résultats par le fait que ma sur-ventilation étant programmée sur l'année (et non pas par rapport aux différences de température intérieure/extérieure, car je ne sais pas faire), il y a des jours où la sur-ventilation rafraîchit trop le bâtiment et fait déclencher le chauffage en été (cf graphe ci-joint, consigne de chauffage diurne à 19°C). Est-ce correct?
Effectivement, il semble surprenant que la mise en place d'une climatisation diminue les besoins en chauffage.bertrand_doublet a écrit :Enfin dans une troisième simulation, j'ajoute la climatisation au modèle précédent, j'obtiens alors par rapport aux dernières valeurs:
- Déperditions = -65kWh;
- Gains utiles = -78kWh;
- Besoins thermiques nets = +13kWh.
Et là j'avoue que je ne sais pas interpréter... a priori ma climatisation n'est pas censée réduire mon besoin en chauffage, donc je ne comprends pas pourquoi les déperditions diminuent...
Si vous le souhaitez, vous pouvez me transmettre les deux saisies correspondante pour analyse.
Sans voir la saisie, il est difficile de dire quoi que se soit.bertrand_doublet a écrit :Question subsidiaire:
J'ai lancé une autre simulation avec climatisation mais sans sur-ventilation, pour étudier l'économie d'énergie apportée par la sur-ventilation. Avec ma sur-ventilation, je divise mes besoins en climatisation par 3, par contre mes besoins en chauffage sont identiques dans les 2 simulations... Du coup ça paraît contredire l'hypothèse que je faisais sur l'augmentation des besoins en chauffage par la sur-ventilation...
Savez-vous m'expliquer tout ça?
Si vous le souhaitez, je vous propose de me transmettre également la saisie correspondante pour analyse.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES