Bonjour,
Je m'interroge sur la façon de modéliser correctement une VMC DF à récupération de chaleur. Dans une maison passive, on peut souvent chauffer par l'air, j'ai donc besoin de modéliser finement cela.
La première méthode vue est celle de réduire le débit insufflé en correspondance du rendement de la VMC (uniquement en hiver pendant la période de chauffe). Donc si je veux insuffler 100m3/h, et que le rendement de la VMC est de 80%, je ne vais insuffler que 20m3/h d'air provenant de l’extérieur. Mais, ce n'est pas ce que j'ai dans la réalité. Dans la réalité, j'ai 100m3/h d'air insufflé à une température d'environ 15 ou 16C. Cela va dépendre de la temp. ext., de la temp. de l'air extrait.
Donc mon problème, c'est bien d'insuffler 100m3/h d'air à la température fournie par la VMC.
Est-ce que la méthode extra fine vue sur le forum répond à mon problème ?. Est-ce que l'air insufflé issu de la zone de soufflage fictive a une température correcte, cad dépendant du rendement de la VMC, de la température de l'air extrait ?
J'imagine un petit module VMC DF qui serait paramétrer en fonction de la température extérieure, du rendement et de la température de l'air extrait.
Cette air issue de la VMC serait mis dans une pièce fictive est de là, on pourrait insuffler l'air dans les pièces de vie, par ventilation interne forcée.
Qu'en est-il de la méthode, si sur la VMC, il y a une batterie de chauffe pour pouvoir chauffer via l'air une maison passive ?
Merci.
Vincent.
VMC DF recuperation de chaleur
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: VMC DF recuperation de chaleur
Bonjour,
La méthode extra-fine permet effectivement de répondre à votre besoin, vous pouvez vous apercevoir en réalisant un bilan thermique des apports liés à la ventilation.
La batterie de chauffe peut quant à elle être modélisée en attribuant un scénario de chauffe à la zone fictive d'insufflation.
La méthode extra-fine permet effectivement de répondre à votre besoin, vous pouvez vous apercevoir en réalisant un bilan thermique des apports liés à la ventilation.
La batterie de chauffe peut quant à elle être modélisée en attribuant un scénario de chauffe à la zone fictive d'insufflation.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)
-
vsial
- Expert
- Messages : 245
- Inscription : 26 déc. 2010 15:41
Re: VMC DF recuperation de chaleur
La pièce fictive permet de mélanger l'air extérieur avec l'air extrait du bâtiment en rapport avec le rendement de la VMC.
Cet air est ensuite insufflée dans les pièces de vie avant de revenir par extraction dans la pièce fictive.
Est-ce que la température de l'air insufflée à partir de la pièce fictive est réellement équivalent à la température de l'air qu'insufflerait la VMC DF dans un cas réel ?
Ensuite, le passage de l'air entre la zone de vie et les pièces humides doit être fait par une ventilation interne par porte ou une ventilation interne forcée ?
Merci.
Cet air est ensuite insufflée dans les pièces de vie avant de revenir par extraction dans la pièce fictive.
Est-ce que la température de l'air insufflée à partir de la pièce fictive est réellement équivalent à la température de l'air qu'insufflerait la VMC DF dans un cas réel ?
Ensuite, le passage de l'air entre la zone de vie et les pièces humides doit être fait par une ventilation interne par porte ou une ventilation interne forcée ?
Merci.
-
vsial
- Expert
- Messages : 245
- Inscription : 26 déc. 2010 15:41
Re: VMC DF recuperation de chaleur
Pas de réponses !
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: VMC DF recuperation de chaleur
Bonjour,
Cordialement.
Oui, si votre saisie est suffisamment précise et représentative de la réalité.vsial a écrit :Est-ce que la température de l'air insufflée à partir de la pièce fictive est réellement équivalent à la température de l'air qu'insufflerait la VMC DF dans un cas réel ?
Le passage de l'air entre la zone de vie et les pièces humides doit être fait par une ventilation interne forcée. En effet, la VMC génère bien un flux d'air forcé entre ces deux pièces.vsial a écrit :le passage de l'air entre la zone de vie et les pièces humides doit être fait par une ventilation interne par porte ou une ventilation interne forcée ?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES