Bonjour,
Je réalise la STD d'une maison à ossature bois. Je souhaiterai savoir de qu'elle façon je dois mis prendre pour définir la composition des murs extérieurs ? La seul façon que je connaisse, et qui est très fastidieux, est de créer deux compositions différentes, une composée comme suit : lambris extérieur, isolant, lambris intérieur et l'autre composée lambris extérieur, montant bois, lambris intérieur et que je dois placer en alternance.
Et pour la dalle du plancher bas, puisque celle-ci n'est isolée qu'entre les solives comment dois-je faire ?
Merci de vos réponses.
Maison ossature bois
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Eduardo
- Expert
- Messages : 164
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Maison ossature bois
Vous pouvez :
- soit utiliser une composition multiple qui liera vos deux compositions (montants et remplissage) en fonction du pourcentage de surface de chacune.
- soit n'utiliser que la composition de remplissage et y intégrer les montants à l'aide de ponts thermique intégrés linéaires. La base de donnée des ponts thermiques ossature bois contient des ponts qui devraient correspondre à votre cas.
Cordialement,
Eduardo Serodio
- soit utiliser une composition multiple qui liera vos deux compositions (montants et remplissage) en fonction du pourcentage de surface de chacune.
- soit n'utiliser que la composition de remplissage et y intégrer les montants à l'aide de ponts thermique intégrés linéaires. La base de donnée des ponts thermiques ossature bois contient des ponts qui devraient correspondre à votre cas.
Cordialement,
Eduardo Serodio
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies