pourcentage zone de brager
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
ECEIE
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 18 juil. 2007 13:23
pourcentage zone de brager
Bonjour,
J'aurais voulu savoir à quoi correspondait le pourcentage indiqué pour chaque diagramme de Brager.
Malheureusement, je n'ai pas trouver de "littérature" sur la toile pour ce genre de graphique qui d'ailleurs est bien pratique pour visualiser rapidemment l'inconfort.
Merci d'avance de vos réponses.
J'aurais voulu savoir à quoi correspondait le pourcentage indiqué pour chaque diagramme de Brager.
Malheureusement, je n'ai pas trouver de "littérature" sur la toile pour ce genre de graphique qui d'ailleurs est bien pratique pour visualiser rapidemment l'inconfort.
Merci d'avance de vos réponses.
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Il s'agit du pourcentage de temps à l'intérieur de la zone.
Meilleures salutations
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
C'est bizarre, j'ai presque tout les points à l'intérieur de la zone mais le pourcentage n'est que de 64%

Il n'y a pas plusieurs "niveau" dans la zone de Brager?
Acceptation de 90% des occupants pour ±2,5°C, et acceptation de 80% à ±3,5°C ?
Pourtant sur le graphe c'est bien la zone d'acceptation de 90%

Il n'y a pas plusieurs "niveau" dans la zone de Brager?
Acceptation de 90% des occupants pour ±2,5°C, et acceptation de 80% à ±3,5°C ?
Pourtant sur le graphe c'est bien la zone d'acceptation de 90%
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour Arnault,
Il y a sans doute des points qui se superposent que tu ne vois pas d'où ce pourcentage assez faible.
J'ai expérimenté cela du temps où j'utilisais un prog perso pour faire des graphes de Brager ...

Et non, il n'y a pas de niveau d'appartenance à la zone de Brager, on y est ou on y est pas
Il y a sans doute des points qui se superposent que tu ne vois pas d'où ce pourcentage assez faible.
J'ai expérimenté cela du temps où j'utilisais un prog perso pour faire des graphes de Brager ...

Et non, il n'y a pas de niveau d'appartenance à la zone de Brager, on y est ou on y est pas
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
LFMN
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 19 janv. 2009 18:16
- Localisation : NANTES
Bonsoir
- quel pourcentage dans la zone est acceptable pour un projet ?
- Pleiade calcul t'il des points uniquement pour les périodes d'occupation ou également lorsque qu'il n'y a personne dans les locaux ?
J'ai un projet ou j'ai pas mal de point hors zone et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pour des périodes d'inoccupation (mais avec sur-ventilation).
Merci
- quel pourcentage dans la zone est acceptable pour un projet ?
- Pleiade calcul t'il des points uniquement pour les périodes d'occupation ou également lorsque qu'il n'y a personne dans les locaux ?
J'ai un projet ou j'ai pas mal de point hors zone et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pour des périodes d'inoccupation (mais avec sur-ventilation).
Merci
-
jbcompin
- Spécialiste
- Messages : 55
- Inscription : 03 déc. 2007 12:14
- Localisation : Alsace
si les points sont plutot au dessus de la courbe, ton bâtiment va être sensible aux surchauffes
si les points est plutot en dessosu, tu seras plutot agréable (frais) en été.
après il faut jouer avec les autres types de courbes : delta de température dans la journée... pour voir à quoi ton bâtiment est sensible et donc proposer des solutions d'améliorations du type apport d'inertie, protection solaire, ventilation, modification des surfaces vitrées....
juste choper les % d'inconfort ne servent pas à grand chose s'ils ne sont pas utilisés pour optimiser.
si les points est plutot en dessosu, tu seras plutot agréable (frais) en été.
après il faut jouer avec les autres types de courbes : delta de température dans la journée... pour voir à quoi ton bâtiment est sensible et donc proposer des solutions d'améliorations du type apport d'inertie, protection solaire, ventilation, modification des surfaces vitrées....
juste choper les % d'inconfort ne servent pas à grand chose s'ils ne sont pas utilisés pour optimiser.
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Seule la période d'occupation est prise en compte.
Meilleures salutations.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
LFMN
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 19 janv. 2009 18:16
- Localisation : NANTES
merci pour vos réponses
Ci j'ai bien compris pour assurer le confort des utilisateurs les points doivent être dans la zone de Brager.
Mais si on regarde le diagramme pour, par exemple une température extérieur de 20°C il faut 21 dans le local pour être dans la zone de Brager, donc pour un local sans apports il nous faut du chauffage ?
Ci j'ai bien compris pour assurer le confort des utilisateurs les points doivent être dans la zone de Brager.
Mais si on regarde le diagramme pour, par exemple une température extérieur de 20°C il faut 21 dans le local pour être dans la zone de Brager, donc pour un local sans apports il nous faut du chauffage ?
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2740
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Bonjour,
Effectivement, les points en dessous de la zone de Brager en intersaison ne sont pas caractéristiques d'un inconfort in-situ réellement élevé.
C'est d'ailleurs pour cela que mon prog perso (cf. capture) distinguait les heures au-dessus et au-dessous de la zone de Brager.
L'avantage de Brager, c'est qu'il donne une signature de confort reconnaissable en un seul coup d'œil et qu'il favorise le bioclimatisme et les économies d'énergie.
Ainsi, dans votre exemple, il est aisé de maintenir 21°C dans un local alors qu'il fait 20°C dehors simplement en profitant un tout petit peu des apports solaires et/ou en ayant une inertie suffisante.
Effectivement, les points en dessous de la zone de Brager en intersaison ne sont pas caractéristiques d'un inconfort in-situ réellement élevé.
C'est d'ailleurs pour cela que mon prog perso (cf. capture) distinguait les heures au-dessus et au-dessous de la zone de Brager.
L'avantage de Brager, c'est qu'il donne une signature de confort reconnaissable en un seul coup d'œil et qu'il favorise le bioclimatisme et les économies d'énergie.
Ainsi, dans votre exemple, il est aisé de maintenir 21°C dans un local alors qu'il fait 20°C dehors simplement en profitant un tout petit peu des apports solaires et/ou en ayant une inertie suffisante.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
LFMN
- Spécialiste
- Messages : 67
- Inscription : 19 janv. 2009 18:16
- Localisation : NANTES