Scénarii Occultation,chauffage/climatisation + vitrages

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

loland
Novice
Messages : 3
Inscription : 26 janv. 2012 09:31

Scénarii Occultation,chauffage/climatisation + vitrages

Message par loland » 03 févr. 2012 11:34

Bonjour,
Comment le logiciel gère t-il la différence entre une store extérieur et intérieur en été ? (le rayonnement est il pris en compte lorsque il y a un store intérieur)
Où précise t-on la différence entre store intérieur et extérieur?
Faut t-il deux scénarii annuels différents pour la climatisation et pour le chauffage. (Actuellement je n'ai affecté qu'un seul scénario annuel dans lequel le chauffage et la climatisation sont rassemblés. Seulement dans pleiades la climatisation ne semble pas prise en compte)

Concernant mes vitrages, j'ai du réaliser plusieurs niveaux. Mes vitrages sont donc pour la plupart découper en 2 voir 3 fois. En considérant une allège de 0
Comment les linéiques sont-ils pris en compte? Faut-il créer un vitrage spécial pour le niveau où mon vitrage est continu (sans linéiques sur les appui et linteaux)?
Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Scénarii Occultation,chauffage/climatisation + vitrages

Message par Régis » 10 févr. 2012 11:00

Bonjour,
loland a écrit :Comment le logiciel gère t-il la différence entre une store extérieur et intérieur en été ? (le rayonnement est il pris en compte lorsque il y a un store intérieur). Où précise t-on la différence entre store intérieur et extérieur?
Le logiciel ne gère pas la différence entre une store extérieur et intérieur. C'est l'utilisateur qui lors de la saisie devra définir l'influence du store n fonction du fait qu'il soit positionné à l'intérieur ou à l’extérieur. Ainsi, le même store positionné à l'intérieur ou à l'extérieur devra avoir des pourcentage d'occultation différents. En première approche, on peut considérer qu'un store placé à l'intérieur occulte deux fois moins que le même store placé à l'extérieur.
loland a écrit :Faut t-il deux scénarii annuels différents pour la climatisation et pour le chauffage. (Actuellement je n'ai affecté qu'un seul scénario annuel dans lequel le chauffage et la climatisation sont rassemblés. Seulement dans pleiades la climatisation ne semble pas prise en compte)
Dans le logiciel, on créer des scénarios de consigne de température qui peuvent êtres utilisés en chauffage et en climatisation.
loland a écrit :Concernant mes vitrages, j'ai du réaliser plusieurs niveaux. Mes vitrages sont donc pour la plupart découper en 2 voir 3 fois. En considérant une allège de 0. Comment les linéiques sont-ils pris en compte? Faut-il créer un vitrage spécial pour le niveau où mon vitrage est continu (sans linéiques sur les appui et linteaux)?
Si le vitrage réel à du être dé"coupé en 2 ou en 3 dans la saisie, il est nécessaire de modifier les ponts thermiques proposés par défaut de façon à ne pas prendre en compte plusieurs ponts thermiques correspondant aux appuis qui dans la réalité n'existent pas.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc