Bonjour,
Comment le logiciel gère t-il la différence entre une store extérieur et intérieur en été ? (le rayonnement est il pris en compte lorsque il y a un store intérieur)
Où précise t-on la différence entre store intérieur et extérieur?
Faut t-il deux scénarii annuels différents pour la climatisation et pour le chauffage. (Actuellement je n'ai affecté qu'un seul scénario annuel dans lequel le chauffage et la climatisation sont rassemblés. Seulement dans pleiades la climatisation ne semble pas prise en compte)
Concernant mes vitrages, j'ai du réaliser plusieurs niveaux. Mes vitrages sont donc pour la plupart découper en 2 voir 3 fois. En considérant une allège de 0
Comment les linéiques sont-ils pris en compte? Faut-il créer un vitrage spécial pour le niveau où mon vitrage est continu (sans linéiques sur les appui et linteaux)?
Merci d'avance
Scénarii Occultation,chauffage/climatisation + vitrages
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
loland
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 26 janv. 2012 09:31
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Scénarii Occultation,chauffage/climatisation + vitrages
Bonjour,
Cordialement.
Le logiciel ne gère pas la différence entre une store extérieur et intérieur. C'est l'utilisateur qui lors de la saisie devra définir l'influence du store n fonction du fait qu'il soit positionné à l'intérieur ou à l’extérieur. Ainsi, le même store positionné à l'intérieur ou à l'extérieur devra avoir des pourcentage d'occultation différents. En première approche, on peut considérer qu'un store placé à l'intérieur occulte deux fois moins que le même store placé à l'extérieur.loland a écrit :Comment le logiciel gère t-il la différence entre une store extérieur et intérieur en été ? (le rayonnement est il pris en compte lorsque il y a un store intérieur). Où précise t-on la différence entre store intérieur et extérieur?
Dans le logiciel, on créer des scénarios de consigne de température qui peuvent êtres utilisés en chauffage et en climatisation.loland a écrit :Faut t-il deux scénarii annuels différents pour la climatisation et pour le chauffage. (Actuellement je n'ai affecté qu'un seul scénario annuel dans lequel le chauffage et la climatisation sont rassemblés. Seulement dans pleiades la climatisation ne semble pas prise en compte)
Si le vitrage réel à du être dé"coupé en 2 ou en 3 dans la saisie, il est nécessaire de modifier les ponts thermiques proposés par défaut de façon à ne pas prendre en compte plusieurs ponts thermiques correspondant aux appuis qui dans la réalité n'existent pas.loland a écrit :Concernant mes vitrages, j'ai du réaliser plusieurs niveaux. Mes vitrages sont donc pour la plupart découper en 2 voir 3 fois. En considérant une allège de 0. Comment les linéiques sont-ils pris en compte? Faut-il créer un vitrage spécial pour le niveau où mon vitrage est continu (sans linéiques sur les appui et linteaux)?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20