Bonjour, j'ai à modéliser un immeuble de grande hauteur de près de 40 niveaux. Ces niveaux sont tous identiques, donc il convient de faire l'étude sur un seul niveau. Par contre en ce qui concerne les apports solaires, qui varient avec l'altitude (faiblement?), dois-je augmenter l'altitude de mon niveau type à chaque fois pour une meilleure précision?
Cordialement
immeuble grande hauteur
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: immeuble grande hauteur
Bonjour,
Il ne me parait pas nécessaire d'ajuster l'altitude en fonction des niveaux étudiés car cela aura une influence négligeable.
En effet, le logiciel applique une correction de température de 0.6°C tous les 100m d'altitude par rapport à l'altitude de la station météo utilisée.
En revanche, il parait nécessaire de prendre en compte les différents masques proches et leurs hauteurs relatives par rapport au niveau étudié.
Cordialement.
Il ne me parait pas nécessaire d'ajuster l'altitude en fonction des niveaux étudiés car cela aura une influence négligeable.
En effet, le logiciel applique une correction de température de 0.6°C tous les 100m d'altitude par rapport à l'altitude de la station météo utilisée.
En revanche, il parait nécessaire de prendre en compte les différents masques proches et leurs hauteurs relatives par rapport au niveau étudié.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Re: immeuble grande hauteur
En fait, je pense que sylvain_84 fait référence au temps d'ensoleillement plus important dans les étages supérieurs (quelques minutes supplémentaires en début et fin de journée) et non à la correction de température selon l'altitude.
Effectivement, cela n'est pas pris en compte par Comfie, qui considère une trajectoire solaire identique quelle que soit la hauteur de la zone (définie à l'échelle du site).
En revanche, comme le dit Régis, les masques proches (bâtiments environnants...) seront différents en fonction des étages, en particulier en zone urbaine.
Ainsi, il me semble intéressant de saisir tous les étages qui présentent un masque solaire proche et, à la limite, un seul étage au-delà (+ le dernier étage qui est plus spécifique du fait d'apports et déperditions en toiture).
Effectivement, cela n'est pas pris en compte par Comfie, qui considère une trajectoire solaire identique quelle que soit la hauteur de la zone (définie à l'échelle du site).
En revanche, comme le dit Régis, les masques proches (bâtiments environnants...) seront différents en fonction des étages, en particulier en zone urbaine.
Ainsi, il me semble intéressant de saisir tous les étages qui présentent un masque solaire proche et, à la limite, un seul étage au-delà (+ le dernier étage qui est plus spécifique du fait d'apports et déperditions en toiture).
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
(Environnement : avant, pendant, après)