Message par Beretti » 22 févr. 2012 11:15

Bonjour
je réalise la STD d'une maison que l'on va équiper de capteur de température. Ces capteurs permettront de constater les températures de confort de l'habitation qui devraient se recouper avec les résultats de la SDT.

Aussi je voulais savoir ce qui se passe si je créé des demi-niveaux. Est-ce que le logiciel intégrera des ponts thermique pour chacun des niveaux ? Qu'elle sera la conséquence sur les vitrages que je dois divisé ? Merci de bien vouloir me renseigner sur les conséquences de l’application de plusieurs demi-niveau.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: demi niveau

Message par Régis » 23 févr. 2012 15:06

Bonjour,
Beretti a écrit :Aussi je voulais savoir ce qui se passe si je créé des demi-niveaux. Est-ce que le logiciel intégrera des ponts thermique pour chacun des niveaux ?
Oui, il sera donc nécessaire d'ajuster les ponts thermiques pour qu'ils correspondent à la réalité. En effet, le logiciel va affecter des ponts thermiques pour les planchers intermédiaires qu'il sera nécessaire de modifier pour correspondre à la réalité.
Beretti a écrit :Qu'elle sera la conséquence sur les vitrages que je dois divisé ?
Aucune, en effet, un vitrage de 3m x 2m à la même influence que deux vitrages de 3m x 1m. Reste cependant à bien affecter les ponts thermiques pour ne pas les compter deux fois.