Message par sophie motard » 14 mars 2012 10:32

Bonjour,
Pleiade permet-il de simuler les phénomènes observés dans une cage d'escalier : je dois simuler la stratification dans une cage avec toiture verrière, cette cage étant partiellement recoupée à chaque étage par les paliers. J'ai réalisé un modèle approchant au mieux cette configuration sous alcyone, en simulant les paliers avec des pièces sans paroi verticale, la pièce au centre de la cage n'a pas de plancher. Le logiciel me renvoie une errreur (pièce "pas de parois" pour le volume central). Existe-t-il un moyen de modélisation adapté ?
Merci de votre réponse.

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: cage d'escalier

Message par Nico.Naud » 14 mars 2012 11:18

Bonjour,
La ventilation naturelle (notamment la stratification thermique) n'est pas prise en compte par Pléiades+Comfie.
Les seuls échanges en ventilation naturelle pris en compte sont ceux à travers une porte ouverte entre locaux (onglet ventilation interne dans l'interface Comfie sous Pléiades).
Cordialement,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)