Bonjour,

Je regarde pour la première fois le rapport type "rapport complet" après avoir effectué une STD. Dans les toutes dernières pages je trouve le tableau nommé "Utilisation des compositions" qui me semble très intéressant! Je me pose quelques questions simples à ce propos:

- Ce tableau peut-il être exploité directement pour déduire les pourcentages de pertes thermiques à travers chaque paroi? (pour voir comme sur les logiciels de calcul réglementaire quelle est la part de déperditions par type de parois). Si oui, ça serait bien d'inclure ce tableau dans les rapports "résultats et hypothèses de base" et "résultats seulement", non?

- Dans ce tableau, mes planchers bas sont comptabilisés comme surfaces internes et non externes... Est-ce normal? Parce que du coup ça veut dire que mes déperditions thermiques par les planchers ne sont pas du tout prises en compte... Alors est-ce que ça veut dire qu'effectivement ces pertes ne sont pas prises en compte dans la STD que j'ai fait? Ou bien est-ce seulement que le tableau ne prend en compte que les parois froides de l'enveloppe, sans les planchers bas?
En fait, suivant la réponse à cette deuxième question, ça va donner un élément de réponse à ma première question...

Merci d'avance pour vos éclaircissements!

Cordialement,
Bertrand.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Interprétation tableau "Utilisation des compositions"

Message par Régis » 16 mars 2012 16:46

Bonjour,
bertrand_doublet a écrit :Ce tableau peut-il être exploité directement pour déduire les pourcentages de pertes thermiques à travers chaque paroi?
Non, car ce tableau des "Liste des compositions utilisées" obtenu dans le rapport "complet" n'indique pas les surfaces correspondantes.
Pour obtenir la répartition des déperditions, il est préférable d'utiliser l'onglet "Déperditions (EN 12831)" que l'on trouve dans le module RT2012.
bertrand_doublet a écrit :- Dans ce tableau, mes planchers bas sont comptabilisés comme surfaces internes et non externes... Est-ce normal?
Vous parlez certainement d'un autre tableau obtenu dans "Bâtiment" > "Outils" > "Générer synthèse".
Oui, c'est normal.
Ce fichier Excel de "Synthèse" a été créer pour permettre notamment le calculer d'un Ubât indicatif comparable à celui obtenu en RT2005.
Le Ubât ainsi obtenu est donc bien indicatif et n'a aucune valeur réglementaire car les méthodes de calcul pour la STD et pour la RT2005 ne sont pas identiques.
Vous trouverez ci-joint un document expliquant la modélisation échanges sol en STD.
Modelisation échanges sol.rar
Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Interprétation tableau "Utilisation des compositions"

Message par Régis » 16 mars 2012 16:51

Régis a écrit :Bonjour,
bertrand_doublet a écrit :Ce tableau peut-il être exploité directement pour déduire les pourcentages de pertes thermiques à travers chaque paroi?
Non, car ce tableau des "Liste des compositions utilisées" obtenu dans le rapport "complet" n'indique pas les surfaces correspondantes.
Pour obtenir la répartition des déperditions, il est préférable d'utiliser l'onglet "Déperditions (EN 12831)" que l'on trouve dans le module RT2012.
bertrand_doublet a écrit :- Dans ce tableau, mes planchers bas sont comptabilisés comme surfaces internes et non externes... Est-ce normal?
Vous parlez certainement d'un autre tableau obtenu dans "Bâtiment" > "Outils" > "Générer synthèse".
Oui, c'est normal.
Ce fichier Excel de "Synthèse" a été créer pour permettre notamment le calculer d'un Ubât indicatif comparable à celui obtenu en RT2005.
Le Ubât ainsi obtenu est donc bien indicatif et n'a aucune valeur réglementaire car les méthodes de calcul pour la STD et pour la RT2005 ne sont pas identiques.
Vous trouverez ci-joint un document expliquant la modélisation échanges sol en STD.
Modelisation échanges sol.rar
bertrand_doublet a écrit :Alors est-ce que ça veut dire qu'effectivement ces pertes ne sont pas prises en compte dans la STD que j'ai fait?
Ces pertes sont bien prises en compte.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

BDoub
Habitué
Messages : 32
Inscription : 25 nov. 2011 10:28

Re: Interprétation tableau "Utilisation des compositions"

Message par BDoub » 19 mars 2012 10:19

Bonjour,

Merci pour ces informations.
bertrand_doublet a écrit : Ce tableau peut-il être exploité directement pour déduire les pourcentages de pertes thermiques à travers chaque paroi?
Régis a écrit : Non, car ce tableau des "Liste des compositions utilisées" obtenu dans le rapport "complet" n'indique pas les surfaces correspondantes.
Si si, le tableau comporte une colonne U x Surface [W/K] donc les surfaces sont bien prises en compte. Mais bon d'accord, je ne peux donc pas utiliser ce tableau pour montrer mes déperditions par type de paroi.
bertrand_doublet a écrit : - Dans ce tableau, mes planchers bas sont comptabilisés comme surfaces internes et non externes... Est-ce normal?
Régis a écrit :Vous parlez certainement d'un autre tableau obtenu dans "Bâtiment" > "Outils" > "Générer synthèse".
Je parlais toujours du tableau "utilisation des compositions", mais effectivement c'est le même que celui dont vous me parlez là.