Bonjour,
J'ai constaté lors de la simulation d'un bâtiment que l'imposition ou non d'une consigne de rafraichissement sur un local non chauffé avait un impact significatif (et pour moi inexplicable) sur la température minimale de ce local. En effet, la température minimale est bien plus basse lorsque qu'aucune consigne de rafraichissement n'est imposée (environ 8°C au lieu d'environ 17°C lorsqu'une consigne de rafraichissement de 26°C est imposée). Y-a-t-il une explication à ce phénomène ? Je précise que la zone non chauffée représente une petite surface du bâtiment (10 m2 sur 250 m2) dont les autres zones ont à la fois une consigne de chauffage et de rafraichissement.
Je joins à ce message des extraits des rapports générés dans les deux cas.
Cordialement,
Jérôme
Consigne de rafraichissement et température mini
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
jerome_b
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 20 mars 2012 18:37
Consigne de rafraichissement et température mini
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Consigne de rafraichissement et température mini
Bonjour,
Le problème que vous signalez se produit au mois de janvier.
Pour les autres mois de l'année, les températures sont identiques ou plus basse avec rafraichissement. Exception faite du mois de janvier, tout parait donc cohérent.
Je suspecte donc un phénomène lié aux premières heures de simulation durant la mise en température du bâtiment. Pour vérifier la cohérences des résultats, je vous invite donc à tracer une courbe de température pour cette zone "Local technique" et à comparer les résultats avec et sans rafraichissement.
Cordialement.
Le problème que vous signalez se produit au mois de janvier.
Pour les autres mois de l'année, les températures sont identiques ou plus basse avec rafraichissement. Exception faite du mois de janvier, tout parait donc cohérent.
Je suspecte donc un phénomène lié aux premières heures de simulation durant la mise en température du bâtiment. Pour vérifier la cohérences des résultats, je vous invite donc à tracer une courbe de température pour cette zone "Local technique" et à comparer les résultats avec et sans rafraichissement.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES