Bonjour,
Je cherche à simuler des murs qui ont 2 isolants, soit dans des cas spéciaux pour éviter les ponts thermiques sur 1 m (retour d'isolant) soit avec les murs Euromac, béton coulé entre 2 polystyrene. Pleaides donne une erreur : la paroi contient plus d'un isolant.
Une idée de solution ? (pour Euromac surtout, car l'autre on peut toujours minorer le pont thermique)
Cordialement,
Franck Janin
Ingénieur conseil
HELIASOL
www.heliasol.fr
Simulation mur Euromac avec 2 isolants
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
franck janin
- Confirmé
- Messages : 11
- Inscription : 05 juil. 2007 13:47
- Localisation : 39160 Val d'Epy
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Pleiades+Comfie accepte deux couches d'isolants non-consécutif dans les parois extérieures et une seule dans les parois intérieures.
Si vous êtes bloqués à ce niveau là, c'est parce que vous avez du mettre cette composition sur une paroi interne.
Par isolant "non-consécutif", cela signifie que l'on peut avoir autant d'isolant que l'on veut si ceux-ci se touchent (ils sont regroupés en un seul isolant).
Si vous êtes bloqués à ce niveau là, c'est parce que vous avez du mettre cette composition sur une paroi interne.
Par isolant "non-consécutif", cela signifie que l'on peut avoir autant d'isolant que l'on veut si ceux-ci se touchent (ils sont regroupés en un seul isolant).
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
franck janin
- Confirmé
- Messages : 11
- Inscription : 05 juil. 2007 13:47
- Localisation : 39160 Val d'Epy
oui, cela résoud une partie du problème
oui, c'était dans une paroi "interne" vers un LNC local non chauffé. donc ça me permet de simuler la maison, mais je dois sois me passer du LNC, soit mettre une fausse cloison.
Franck Janin
HELIASOL
HELIASOL
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Pour cette paroi en particulier, vous pouvez faire une composition spéciale où vous mettez tous les isolants cote à cote. Cela fonctionnera.
Meilleures salutations
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
AMI
- Confirmé
- Messages : 22
- Inscription : 07 févr. 2011 17:06
Re: Simulation mur Euromac avec 2 isolants
Bonjour
j'ai un souci similaire, la simulation ne se lance pas car "plus d'un isolant", j'ai donc fait comme vous le conseillez, regrouper mes deux isolants mais ça ne marche pas
j'ai un souci similaire, la simulation ne se lance pas car "plus d'un isolant", j'ai donc fait comme vous le conseillez, regrouper mes deux isolants mais ça ne marche pas
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simulation mur Euromac avec 2 isolants
Bonjour,
Un matériau ou un élément est considéré comme un isolant si sa conductivité lambda est < 0.12 W/(m.K).
Je vous invite donc à vérifier votre saisie.
Cordialement.
Un matériau ou un élément est considéré comme un isolant si sa conductivité lambda est < 0.12 W/(m.K).
Je vous invite donc à vérifier votre saisie.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
AMI
- Confirmé
- Messages : 22
- Inscription : 07 févr. 2011 17:06
Re: Simulation mur Euromac avec 2 isolants
merci pour votre réactivité, à présent je bloque sur une paroi interne avec un seul isolant, bien sûr la simulation bloquait encore, donc j'ai rajouté du BA13 mais rien n'y fait, je rajoute du béton pour voir et rien ne change, cette paroi bloque toujours la simulation, et donc là j'ai du béton, mon isolant de base et deux BA13 de part et d'autre et j'ai toujours l'erreur "un seul isolant rajouter un composant"
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Simulation mur Euromac avec 2 isolants
Lorsque vous avez modifier la composition pour ajouter des matériaux, avez-vous bien cliquer sur "envoyer vers le projet" pour prendre en compte cette modification dans votre projet ?
Si le problème persiste, vous pouvez me transmettre votre projet pour analyse.
Cordialement.
Si le problème persiste, vous pouvez me transmettre votre projet pour analyse.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr