Surtoiture ventilée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

J-Marc E-V-E
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 19 janv. 2012 09:53

Surtoiture ventilée

Message par J-Marc E-V-E » 10 mai 2012 16:25

Dans le cas d'une centrale photovoltaïque en toiture , le principe de ventilation par effet de cheminée est la plus part du temps employé
La centrale avec sa ventilation diminue de façon significative les apports par conduction de la toiture
Comment intégrer cette surtoiture ventilée dans P+C ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Surtoiture ventilée

Message par Régis » 11 mai 2012 12:13

Bonjour,

La centrale photovoltaïque sera saisie une fois dans Pleiades.
Cette saisie permet de spécifier des panneaux en "surimposition" pour lesquels une lame d'air (maintenue à la température extérieure) est prise en compte automatiquement.
PV.jpg
L'influence de la centrale photovoltaïque est donc pris automatiquement en compte.

Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES