Bonjour,
Lorsqu'une serre a sa porte/fenêtre très souvent ouverte sur la pièce adjacente (disons le "séjour"), il me parait intéressant de créer un ventil.interne par porte-ouverte (vipo). Car ainsi le transfert de chaleur sera toujours proportionnel au deltaT entre la serre et le séjour, alors que si on crée une ventil.interne forcée (vif), on ne peut asservir le débit au deltaT : le transfert d'énergie par le flux d'air serait alors très très empirique.
Déjà : êtes-vous d'accord avec cette analyse ?
Ensuite: si on choisit de créer cette vipo entre serre et séjour, on ne peut plus alimenter le séjour en air pré-chauffé par la serre via une vif (alors que c'est bigrement intéressant !).
Alors comment faire pour concilier les deux besoins (1- un échange thermique le plus vrai possible entre les 2 zones; 2-une alim en air entre ces 2 zones) ?
j'aurai envie de répondre qu'on peut négliger l'alimentation en air préchauffé par vif, car l'énergie transférée est bien plus faible que celle permise par la porte ouverte (si elle est grande, et c'est le cas dans ma modélisation --> 8 m²)
Mais alors : si ce séjour ne reçoit pas d'air (ni de la serre pour les raisons évoquées, ni de l'extérieur -cela serait contre-performant!), alors comment peut-il à son tour alimenter en air par des vif les autres zones du bâtiment ? (sachant qu'une zone ne peut donner ce qu'elle ne reçoit pas !)
NB: je n'ai pas encore chargé la dernière version qui permettrait 2 ventil pour une même zone si j'ai bien compris.
Cet fonction nouvelle répondrait-elle à mon besoin ?
Merci de vos avis !
Ventilation par porte, encore ...
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
jdpjav
- Gourou
- Messages : 360
- Inscription : 27 oct. 2010 16:45
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5736
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Ventilation par porte, encore ...
Bonjour,
Oui, votre analyse est juste :
- une ventilation par ouverture de porte générera des débits proportionnellement à la différence de température entre les deux zones thermiques;
- une ventilation interne imposera un débit sans tenir compte des différences de température.
Effectivement, les dernières versions du logiciel permettent de prendre ne compte de manière indépendantes :
- les infiltrations d'air;
- deux ventilations externes;
- et une ventilation interne.
Cordialement.
Oui, votre analyse est juste :
- une ventilation par ouverture de porte générera des débits proportionnellement à la différence de température entre les deux zones thermiques;
- une ventilation interne imposera un débit sans tenir compte des différences de température.
Si, il est possible de créer une ventilation interne par ouverture de porte et de la doubler avec une ventilation interne forcée.jdpjav a écrit :si on choisit de créer cette vipo entre serre et séjour, on ne peut plus alimenter le séjour en air pré-chauffé par la serre via une vif (alors que c'est bigrement intéressant !).
Effectivement, les dernières versions du logiciel permettent de prendre ne compte de manière indépendantes :
- les infiltrations d'air;
- deux ventilations externes;
- et une ventilation interne.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES